樓梯間設計應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GBJ16)和 《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)的有關規定。 一、樓梯梯段凈寬不應小于1.10m。六層及六層以下住宅, 一邊設有欄桿的梯段凈寬不應小于1m注:樓梯梯段凈寬系指墻面至扶手中心之間的水平距離 ; 樓梯踏步寬度不應小于 0.26m,踏步高度不應大于0.175m。扶手高度不應小于0.90m。樓梯水平段欄桿長度大于0.50m時,其扶手高度不應小于1.05m。樓梯欄桿、垂直桿件間凈空不應大于0.11m;樓梯平臺凈寬不應小于樓梯梯段凈寬,且不得小于1.20m; 樓梯平臺的結構下緣兒至人行通道(注:垂直高度)不應低于2m。入口處地坪與室外地面應有高差,并不應小于0.10m;樓梯井凈寬大于0.11m時,必須采取防止兒童攀滑的措施; 二、七層及以上住宅或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過16m以上的住宅必須設置電梯(注:1.底層作為商店或其他用房的多層住宅,其住戶入口層樓面距該建筑物的室外設計地面高度超過16m時必須設置電梯);底層做架空層或貯存空間的多層住宅,其住戶入口層樓面距該建筑物的室外設計地面高度超過16m時, 必須設置電梯; 頂層為兩層一套的躍層住宅時,躍層部分不計層數。其頂層住戶入口層樓面距該建筑物室外設計地面的高度不超過16m可不設電梯;住宅中間層有直通室外地面的出入口并具有消防通道時, 其 層數可由中間層起計算;十二層及以上的高層住宅,每棟樓設置電梯不應少于兩臺, 其中宜配置一臺可容納擔架的電梯;高層住宅電梯宜每層設站。當住宅電梯非每層設站時,不設站的層數不應超過兩層。 塔式和通廊式高層住宅電梯宜成組集中布置。 單元式高層住宅每單元只設一部電梯時應采用聯系廊聯通;候梯廳深度不應小于多臺電梯中**大轎箱的深度,且不得小于1.50m。
全部5個回答>單元式住宅出屋面樓梯間應連通是哪個規范的要求
143****2581 | 2018-06-20 17:13:53
已有3個回答
-
144****2094
好像不行,建筑高度(從室外地面~屋頂主屋面)大于24米,算高層建筑!高層建筑樓梯屋頂必須連通???,建筑消防規范
查看全文↓ 2018-06-20 17:14:43 -
152****8155
《建筑設計防火規范》規定:
查看全文↓ 2018-06-20 17:14:34
居住建筑的樓梯間宜通至屋頂,通向平屋面的門或窗應向外開啟。“宜”的意思是做了**好,不做也不算錯誤。所以不改造成出屋面樓梯間是可以的。如果改了確實會影響以前的荷載,還要植筋之類的很麻煩。
生活實際中的樓梯間主要包括,開場樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間。
開場樓梯間
主要用于低層和多層住宅,復式住宅室內樓梯,各類沒有特殊要求的低層多層工業和民用建筑。
應設置封閉樓梯間或防煙樓梯間的建筑,當其疏散樓梯數量滿足規范要求,其任意相鄰層面積不超過一個防火分區面積要求時,可設置敞開樓梯供經營使用。
封閉樓梯間
1、高層廠房和甲、乙、丙類多層廠房應設置封閉樓梯間或室外樓梯。
2、高層倉庫應設置封閉樓梯間。
3、下列公共建筑的室內疏散樓梯應采用封閉樓梯間(包括首層擴大封閉樓梯間)或室外疏散樓梯:1) 醫院、療養院的病房樓;2)旅館;3)超過2 層的商店等人員密集的公共建筑;4)設置有歌舞娛樂放映游藝場所且建筑層數超過2 層的建筑;5)超過5 層的其它公共建筑。
4、地下商店和設置歌舞娛樂放映游藝場所的地下建筑(室),當地下層數為3 層及3 層以上或地下室內地面與室外出入口地坪高差小于等于于10m 時,應設置封閉樓梯間;
5、十二層及十八層的單元式住宅應設封閉樓梯間。
6、十一層及十一層以下的通廊式住宅應設封閉樓梯間;
7、汽車庫、修車庫的室內疏散樓梯應設置封閉樓梯間。
8、人防工程的下列公共活動場所,當地下為兩?,且地下第二層的地坪與室外出入口地面高差不大于10m時,應設置封閉樓梯間。 1)電影院、禮堂;2)建筑面積大于500m2的醫院、旅館。
防煙樓梯間
1、建筑高度大于32m 且任一層人數超過10 人的高層廠房,應設置防煙樓梯間或室外樓梯。
2、當地下商店總建宙積大于20000m2 時,應設防煙樓梯間。
3、地下商店和設置歌舞娛樂放映游藝場所的地下建筑(室),當地下層數為3 層及3 層以上或地下室內地面與室外出入口地坪高差大于10m 時,應設置防煙樓梯間;
4、建筑高度超過32m 的高層汽車庫的室內疏散樓梯應設置防煙樓梯間;
5、一類高層民用建筑和建筑高度超過32m 的二類高層民用建筑以及塔式住宅,均應設防煙樓梯間。
6、建筑的樓梯間當不能天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間的要求設置。
7、人防工程的下列公共活動場所,當底層室內地坪與室外出入口地面高差大于10m時,應設置防煙樓梯間:1)電影院、禮堂;2)建筑面積大于500m2的醫院、旅館; 3)建筑面積大于1000m2的商場、餐廳、展覽廳、公共娛樂場所、小型體育場所。 -
137****2234
首先你看一下你的**體育館高度是否超過24m,如果沒有超過,屬于多層建筑,需遵循《建筑設計防火規范》GB_50016-2006 的相關規定;如果超過24m,屬于高層建筑,需遵循《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(2005年版)的相關規定。
查看全文↓ 2018-06-20 17:14:26
第一種情況(高度小于等于24m):
在《建筑設計防火規范》GB_50016-2006 中規定:
“1.0.2 本規范適用于下列新建、擴建和改建的建筑:
1.9層及9層以下的居住建筑(包括設置商業服務網點的居住建筑);
2 建筑高度小于等于24.0m的公共建筑;
3 建筑高度大于24.0m的單層公共建筑;
4 地下、半地下建筑(包括建筑附屬的地下室、半地下室);
5 廠房;
6 倉庫;
7 甲、乙、丙類液體儲罐(區);
8 可燃、助燃氣體儲罐(區);
9 可燃材料堆場;
10 城市交通隧道。
注:1 建筑高度的計算:當為坡屋面時,應為建筑物室外設計地面到其檐口的高度;當為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,應為建筑物室外設計地面到其屋面面層的高度;當同一座建筑物有多種屋面形式時,建筑高度應按上述方法分別計算后取其中**大值。局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微波天線間或設施、電梯機房、排風和排煙機房以及樓梯出口小間等,可不計入建筑高度內。
2 建筑層數的計算:建筑的地下室、半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部設置的高度不超過2.2m的自行車庫、儲藏室、敞開空間,以及建筑屋頂上突出的局部設備用房、出屋面的樓梯間等,可不計入建筑層數內。住宅頂部為兩層一套的躍層,可按1層計,其它部位的躍層以及頂部多于2層一套的躍層,應計入層數?!?br/>在此規范中牽涉到疏散樓梯上屋頂的規定只有以下一條:
“5.3.4 一、二級耐火等級的公共建筑,當設置不少于2 部疏散樓梯且頂層局部升高部位的層數不超過2 層、人數之和不超過50 人、每層建筑面積小于等于200m2 時,該局部高出部位可設置1 部與下部主體建筑樓梯間直接連通的疏散樓梯,但至少應另外設置1 個直通主體建筑上人平屋面的安全出口,該上人屋面應符合人員安全疏散要求?!?br/> 你的**體育館高度沒有超過24m的話,不屬于上面的 5.3.4 情況,那么是沒有必要把疏散樓梯通向屋頂的?br/>第二種情況(高度大于24m):
在《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(2005年版)牽涉到疏散樓梯上屋頂的規定為:
“6.2.3 單元式住宅每個單元的疏散樓梯均應通至屋頂,其疏散樓梯間的設置應符合下列規定:
6.2.3.1 十一層及十一層以下的單元式住宅可不設封閉樓梯間,但開向樓梯間的戶 門應為乙級防火門,且樓梯間應靠外墻,并應直接天然采光和自然通風。
6.2.3.2 十二層及十八層的單元式住宅應設封閉樓梯間。
6.2.3.3 十九層及十九層以上的單元式住宅應設防煙樓梯間?!?br/>“6.2.7 除本規范第6.1.1條第6.1.1.1款的規定以及頂層為外通廊式住宅外的高層建筑,通向屋頂的疏汕梯不宜少于兩滓不懇越其丝間,通向屋頂的門應向屋頂方向開啟?!?br/>而6.1.1.1款為下:
“6.1.1高層建筑每個防火分區的安全出口不應少于兩個。但符合下列條件之一的,可設一個安全出口:
6.1.1.1 十八層及十八層以下,每層不超過8戶、建筑面積不超過650㎡,且設有一座防煙樓梯間和消防電梯的塔式住宅?!?br/> 因此,除了“十八層及十八層以下,每層不超過8戶、建筑面積不超過650㎡,且設有一座防煙樓梯間和消防電梯的塔式住宅”及“頂層為外通廊式住宅”外的高層建筑,疏散樓梯都需要通向屋頂,且疏散樓梯不宜少于兩座,且不應穿越其它房間,通向屋頂的門應向屋頂方向開啟。
如果你的**體育館高度超過24m,那么疏散樓梯需要通向屋頂,且疏散樓梯不宜少于兩座。

相關問題
-
答
-
答
室內樓梯間、電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然層的水平投影面積計算建筑面積。
全部3個回答> -
答
住宅樓的樓梯間是該棟樓應分攤的公共面積的組成部分。樓梯間在公攤時并不是由本單元的住戶單獨分攤,而是以棟為單元由全體住戶按面積比例共同分攤。
-
答
一類建筑和除單元式和通廊式住宅外的建筑高度超過32m的二類建筑以及塔式住宅,均應設防煙樓梯間。裙房和除單元式和通廊式住宅外的建筑高度不超過32m的二類建筑應設封閉樓梯間。十一層及十一層以下的單元式住宅可不設封閉樓梯間,但開向樓梯間的戶門應為乙級防火門,且樓梯間應靠外墻,并應直接天然采光和自然通風。十二層及十八層的單元式住宅應設封閉樓梯間。十九層及十九層以上的單元式住宅應設防煙樓梯間。十一層及十一層以下的通廊式住宅應設封閉樓梯間;超過十一層的通廊式住宅應設防煙樓梯間。建筑設計防火規范規定:下列公共建筑的室內疏散樓梯應采用封閉樓梯間(包括首層擴大封閉樓梯間)或室外疏散樓梯:1 醫院、療養院的病房樓;2 旅館;3 超過2 層的商店等人員密集的公共建筑;4 設置有歌舞娛樂放映游藝場所且建筑層數超過2 層的建筑;5 超過5 層的其它公共建筑。另外, 汽車庫、修車庫的室內疏散樓梯應設置封閉樓梯間。建筑高度超過32m的高層汽車庫的室內疏散樓梯應設置防煙樓梯間,樓梯間和前室的門應向疏散方向開啟。地下汽車庫和高層汽車庫以及設在高層建筑裙房內的汽車庫,其樓梯間、前室的門應采用乙級防火門。封閉樓梯間當不能天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間的要求設置??赡苡兴z漏,請參考防火規范。
全部4個回答> -
問 樓梯間的進深答
樓梯的進深普通一點的在5400毫米,寬度一般在800毫米,這個尺寸一般是和3~4米左右的住宅,主要是根據家門住宅的尺寸來決定,所以進深也不是一個固定的數值,在進行設計的時候也要從多個方面來進行考慮提供的數據僅供作為參考,樓梯的進深尺寸越大,說明樓梯的寬度就越夸張,雖然使用起來會比較方便,但是造價也會更高,如何選擇也要看自己的實際需求,權衡利弊。樓梯間在裝修的時候要注意選擇的材料,所有的部件應該光滑圓潤,沒有突出的部分,這樣就不會對使用者造成傷害,而且樓梯的結構要及時再考慮安全和美觀,等多個因素之后,還要考慮在使用的時候是否會發出噪音。同時在進行裝修設計的時候,還要從風格進行考慮,要和整個家居的風格相協調。