五到四十度之間。
全部3個回答>電梯機房溫度要求是什么
141****8616 | 2018-06-23 01:55:38
已有5個回答
-
148****2186
需要同時滿足下面四個條件
查看全文↓ 2018-06-23 01:56:45
1,供活動區域凈空高度不應小于1.8米
2,工作區域,在控制屏和控制柜前有一塊0.5*0.7米的面積凈高不應小于2米
3,為了對運動部件進行維修和檢查,在必要的地點以及需要人工緊急操作的地方,有一塊0.5*0.6米的面積凈高不應小于2米
4,電梯驅動主機旋轉部件的上方應有不小于0.30m的垂直凈空距離 -
158****4221
國家標準沒有直接提機房溫度的要求,只有GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規范》中的6.3.5中提到“機房應有適當?shù)耐L(fēng)”。電梯驗收時,如果沒有排風扇,政府部門的驗收人員可能會卡住你。
查看全文↓ 2018-06-23 01:56:40
電梯生產廠提供的技術說明中一般有對機房溫度的要求,常為5-40度。實際使用中,使機房溫度保持在以上范圍內,對電梯的穩定運行和使用壽命是有好處的。
我曾在夏天高溫時實際測量過沒有排風扇,通風不量的機房的溫度,超過50度。這對電梯確實不利。
長江以南地區的電梯機房裝空調的很少,但不少是裝了排風扇的。 -
136****1685
根據GB/T 10058-2009《電梯技術條件》標準規定,電梯機房內的空氣溫度應保持在+5~+40℃之間;運行地點的空氣相對濕度在......。
查看全文↓ 2018-06-23 01:56:36 -
143****6689
國標沒有對溫度有標準,但是對通風有要求,而生產廠家對于溫度有要求,一般在5-40度。
查看全文↓ 2018-06-23 01:56:28
在GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規范》中的6.3.5中提到“機房應有適當?shù)耐L(fēng)”。電梯驗收時,如果沒有排風扇,政府部門的驗收人員可能會驗收不過。
電梯生產廠提供的技術說明中一般有對機房溫度的要求,常為5-40度。因為電梯機房內溫度過高,會對控制柜里面的變頻器、plc、等各種微電子元件以及曳引機的散熱產生影響而引起故障。實際使用中,使機房溫度保持在以上范圍內,對電梯的穩定運行和使用壽命是有好處的。 -
138****2719
國家標準沒有直接提機房溫度的要求,只有GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規范》中的6.3.5中提到“機房應有適當?shù)耐L(fēng)”.
查看全文↓ 2018-06-23 01:56:23
電梯生產廠提供的技術說明中一般有對機房溫度的要求,常為5-40度.實際使用中,使機房溫度保持在以上范圍內,對電梯的穩定運行和使用壽命是有好處的.
不要光看機房溫度,因為控制柜的溫度胰機房里的高,高溫對電梯印版和電腦設備造成影響,有條件還是在機房加裝空調設備,來保證電梯的正常運轉.

相關問題
-
答
-
答
1.建筑7.4.10條,消防電梯的設置中,消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房間,當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門。2.高規6.3.3條,消防電梯的設置,同建規中相關要求。3.技術措施2009版中,9.5.4條關于消防電梯機房的規定中,電梯機房門應為甲級防火門。4.技術措施2009版中,9.5.7條規定,電梯機房門應為乙級防火門(直接開向室外者除外)
全部3個回答> -
答
為安全著想的專門的地方,里邊有通風機給電梯里邊送風,在一個角上有風吹下來,通風就是防止被困在里邊缺氧而窒息。
全部5個回答> -
答
2015年11月23日,我們從合肥市法制辦等部門了解到,為進一步加強公租房依法管理,合肥市日前正式出臺市本級財政投資建設公共租賃住房管理暫行辦法,嚴控新建的成套公租房建筑面積在60平方米以內,明確承租人簽訂的公共租賃住房租賃合同期限**高不超過3年。 據介紹,公租房是保障性安居工程的建設內容之一,主要解決城鎮中等偏下收入住房困難家庭、新就業無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員等群體住房難問題。 根據合肥市出臺的市本級財政投資建設公共租賃住房管理暫行辦法規定,該市的市級公租房房源可以通過新建、改建、收購和在市場上租賃等方式多渠道籌集,但對新建的成套公租房設定“紅線”,即新建的成套公租房建筑面積以40平方米的小戶型為主,嚴格控制在60平方米以內。 另據辦法規定,承租人簽訂的公共租賃住房租賃合同期限不超過3年,合同期滿經審查符合條件的可續租。
-
答
無機房電梯頂層高度要求通常在4~5米,由于無機房電梯使用了很多先進的技術,在安全性方面更加的可靠,而且乘坐的過程中更加的舒適,而對于電梯維修保養來說,要求技術含量更高,而且更規范的進行操作。無機房電梯和有機房電梯的區別主要表現在兩個方面:1、無機房電梯在一定程度上節省了土建方面的投資,同時也降低了土建結構的設計,而有機房電梯在土建結構中難渡會增加一些,而且建筑面積也會增加。2、無機房電梯通常在井道的位置維護起來相對是比較困難的,而且如果發生了隱患的情況也不容易被發現。在使用電梯的過程中也有諸多的注意事項,比如電梯不能出現超載的情況,如果發生了警報時一定要退出,因為電梯砫是非常危險的事情,另外,不要隨意去按電梯上的緊急按鈕,這是應付意外時所設置的。
買房交流群

其他最新問答
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?
- 房子的房齡是如何計算的?