買個清水自吸泵就0K。200米左右
全部3個回答>?? 樓層有八樓,怎樣裝水泵合適
141****4797 | 2018-07-09 18:06:34
已有4個回答
-
134****6360
管道與水泵法蘭之間的連接應是無應力連接、即法蘭平行度良好,管道重量不支承在泵體上。
查看全文↓ 2018-07-09 18:07:48
水泵吸水管的連接應有上平下斜的異徑管,從吸水喇叭口接向泵的水平管應有上升坡度,使吸水管內不積存空氣、利于吸水。泵的出水管上應安裝異徑管、止回閥和閘閥,并安裝壓力表。
安裝水泵的時候盡量水平,還要注意安裝方向,就是不要裝反了,這樣就得返工重新安裝,影響效率。另外主管道回水管的**高處要安裝自動排氣閥,確保把管道里的氣體排干凈。 -
143****9040
水泵安裝水平要求:
查看全文↓ 2018-07-09 18:07:32
1)地腳螺栓安放時,底端不應碰孔底、地腳螺栓離孔邊應大于15mm,螺栓應保持垂直,其垂直度偏差不應超過10/1000。
2)水泵的找平應以底座的水平加工面等處為基準,用水平儀進行測量,泵體的水平度偏差每米不得超過0.1mm。3)用水準儀、百分表或塞尺進行測量和校正,使水泵軸心與電動機軸心保持同軸度,其軸向傾斜每米不得超過0.2mm,徑向位移不得超過0.5mm4)水泵找平衡時發現水泵不平可以拿墊鐵調整高度。
5)水泵每臺泵的進出水口兩端應設有排水口和壓力表接頭,進出水口應配有法蘭供管道連接。 -
157****2107
水泵與水泵之間的安裝距離一般根據人能通行及能維修時能把泵移動到兩泵之間放下這兩方面考慮,一般泵的基礎四周比泵座大100mm,基礎之間空出500---700mm。
查看全文↓ 2018-07-09 18:07:16
你也應根據你的場地情況綜合進行考慮,沒有統一的標準。 -
142****5764
水泵安裝需注意如下:
查看全文↓ 2018-07-09 18:06:47
1.基礎坐標、標高、尺寸、預留孔洞應符合設計要求?;A表面平整、混凝土強度達到設備安裝要求。水泵基礎的平面尺寸,無隔振安裝時應較水泵機組底座四周各寬100~150mm,有隔振安裝時應較水泵隔振基座四周各寬出150mm?;A頂部標高,無隔振安裝時應高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安裝時高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成積水。基礎外圍周邊設有排水設施,便于維修時泄水或排除事故漏水。
2.水泵基礎表面和地腳螺栓預留孔中的油污、碎石、泥土、積水等應清除干凈,預埋地腳螺栓的螺紋和螺母應保護完好,放置墊鐵部位表面應鑿平。

相關問題
-
答
-
答
8樓有30米揚程的抽水機足夠了
全部3個回答> -
答
常規家庭用管道泵增壓,因為是8樓須視市政管網壓力,如果市政壓力達不到8樓。。只有在總管上增壓,由物業或開發商來解決。
全部4個回答> -
答
這個問題不太好整啊,你不下管吧,你家以下的樓層有漏氣的地方,如誰家的水箱里沒水,漂浮閥起不到作用就漏氣了,你的泵就抽不上來水,下管吧,又不太道德,各樓層的主管一般是6分管,你下進去一個管,所剩的空間就小了,如果再有別人在下一個,來水的時候,不下管的人家的流量也就沒多少了,所以**好的辦法是在一樓以下長期有水的地方(如地下管道溝里)安裝一臺管道泵(沒水的各樓人家聯合買),用不用有各家來控制。買一臺6分的管道泵就行了,要220電壓的,具體型號可選:SG20-160的,流量2.5,揚程32,電機750W,沒多少錢。
全部3個回答> -
答
八樓好,七窮八富嘛
全部5個回答>