    建筑工程消防驗收程序:

    1、建筑工程竣工后,建設單位應向公安消防機構提出工程竣工消防驗收申請,經驗收合格后才能投入使用。

    2、公安消防機構受理案件后,驗收具體經辦人應查驗資料是否符合要求,不合要求的應及時告知申辦單位補齊,并在驗收前1-2日通知建設單位做好驗收前相關準備。

    3、按消防工程驗收程序的規定由不少于二人的消防監督員到現場進行驗收,參加驗收的消防監督員應著制式警服,佩帶《公安消防監督檢查證》,具體驗收程序如下:

    (1)參加驗收的各單位介紹情況。建設單位介紹工程概況和自檢情況,設計單位介紹消防工程設計情況,施工單位介紹工程施工和調試情況,監理單位介紹工程監理情況,檢測單位介紹檢測情況。

    (2)分組現場檢查驗收。驗收人員應邊檢查,邊測試,并如實填寫消防驗收記錄表。

    (3)匯總驗收情況。各小組分別對驗收情況作匯報,根據總隊制定的《廣東省建筑工程消防驗收評定規則(試行)》,按子項、單 項、綜合的程序進行評定、評定結論在驗收記錄表中如實記載,并將初步意見向建設、施工、設計等參加驗收單位提出,對不符合規范要求的要及時向建筑單位提出整改意見。

    4、參加驗收的建設、施工及設計單位發表意見或提出問題時,消防機構驗收參加人員應給予答復,不能當場答復的應給予解釋。

    5、消防工程驗收或復查合格后,各單位參加驗收人員和消防機構參加驗收人員在驗收申報表上簽名。

    6、工程驗收承辦人應及時填寫驗收意見書,行文呈批表,并整理驗收檔案送領導審批。

    7、建設單位到窗口,出具回執取回驗收意見書;

    8、驗收和復查不合格時,建設單位應組織各有關單位按《建筑工程消防驗收意見書》提出的問題進行整改,整改完畢后重新向公案消防機構申請復驗,復驗程序與申請驗收程序相同。

    9、建筑工程驗收不合格的,申報資料將不予退還。申請復驗時,申報資料與正常申報驗收資料相同。

    查看全文↓ 2018-08-16 15:48:25
  • 132****6607

    應該是《建設工程消防驗收評定規則》
    中華人民共和國公共安全行業標準
    GA836—2009
    建設工程消防驗收評定規則
    Criteria for acceptance inspection and assessment of builiding fire protection installation
    2009-06-25發布 2009-08-01實施
    中華人民共和國公安部 發布
    目 次
    前言 ………………………………………………………………………………………… Ⅱ
    引言 ………………………………………………………………………………………… Ⅲ
    1 范圍 ……………………………………………………………………………………… 1
    2 規范性引用文件 ………………………………………………………………………… 1
    3 術語和定義 ……………………………………………………………………………… 1
    4 總則 ……………………………………………………………………………………… 2
    5 消防驗收的內容……………………………………………………………………………2
    6 消防驗收的評定 ………………………………………………………………………… 2
    6.1 一般規定 ……………………………………………………………………………… 3
    6.2 子項的驗收檢查評定 ………………………………………………………………… 3
    6.3 單項的驗收檢查評定 ………………………………………………………………… 4
    6.4 綜合評定 ……………………………………………………………………………… 4
    7 局部驗收 …………………………………………………………………………………4
    8 檔案 ………………………………………………………………………………………4
    附錄A(規范性附錄) 建設工程消防驗收記錄表 …………………………………………5
    附錄B(規范性附錄) 建設工程消防驗收復驗記錄表 ………………………………… 17
    參考文獻……………………………………………………………………………………… 18
    前 言
    本標準的第4、5、6章為強制性,其余為推薦性。
    本標準的附錄A和附錄B為規范性附錄。
    本標準由公安部消防局提出。
    本標準由全國消防標準化技術委員會消防管理分技術委員會(SAC/TC113/SC9)歸口。
    本標準起草單位:公安部消防局一處、山東省公安廳消防局、北京市公安局消防局。
    本標準主要起草人:李淑惠、劉激揚、亓延軍、黃鳳梅、吳丹、徐大軍、馬超、陳秉安、屈天翊、張瑩、劉健、韓巍、王新紅。
    本標準為首次發布。
    引 言
    建設工程消防驗收是法律賦予公安機關消防機構的一項行政許可職責,是防止形成先天性火災隱患,確保建設工程消防安全的重要措施。為指導和規范消防執法行為,增強建設工程消防驗收工作的科學性、公正性,依據國家現行消防法規和相關技術標準,制定本標準。
    建設工程消防驗收評定規則
    1 范圍
    本標準規定了建設工程消防驗收的內容、程序和技術要求,并提供了評定方法。
    本標準適用于公安機關消防機構依法對新建、改建(含室內裝修、用途變更)、擴建等建設工程竣工后實施的消防驗收和竣工驗收消防備案檢查。
    2 規范性引用文件
    下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的**新版本。凡是不注日期的引用文件,其**新版本適用于本標準。
    GB/T 14107 消防基本術語 第二部分
    3 術語和定義
    GB/T 14107 確立的以及下列術語和定義適用于本標準。
    建設工程消防驗收 acceptance inspection of building fire protection installation
    公安機關消防機構依據消防法律法規和國家工程建設消防技術標準,對納入消防行政許可范圍的建設工程在建設單位組織竣工驗收合格的基礎上,通過抽查、評定,作出行政許可決定。
    子項 subassembly of fire protection system
    組成防火設施、滅火系統或使用性能、功能單一的涉及消防安全的項目。如火災探測器、安全出口、防火門等。
    單項 individual system of building fire protection installation
    由若干使用性質或功能相近的子項組成的涉及消防安全的項目。如建筑內部裝修防火;防火防煙分隔、防爆;火災自動報警系統;防排煙系統等。
    綜合評定 comprehensive assessment
    依據資料審查和各單項檢查結果做出的消防驗收結論。
    4 總則
    建設工程消防驗收(以下簡稱消防驗收)由公安機關消防機構組織實施,建設、設計、施工、工程監理、建筑消防設施技術檢測等單位予以配合。
    消防驗收應按照資料審查、現場抽樣檢查及功能測試、綜合評定的程序進行。
    消防驗收的資料審查合格后,方可進行現場抽樣檢查及功能測試。現場抽樣檢查及功能測試應按照《建設工程消防驗收記錄表》(見附錄A)的內容逐項進行,并如實記錄結果。表中未涵蓋的其他滅火設施,可依據此表格式自行續表。
    建設工程竣工驗收消防備案檢查除材料審查、局部驗收外,其他同本標準規定的消防驗收要求。
    公安機關消防機構對于消防驗收不合格需要申請復驗的建設工程,應查閱有關整改資料及證明文件,并對不合格項目全部進行檢查及功能測試,如實記錄結果,填寫《建設工程消防驗收復驗記錄表》(見附錄B)。
    5 消防驗收的內容
    消防驗收的內容包括資料審查、現場抽樣檢查及功能測試。
    應審查的資料包括:
    a)建設工程消防驗收申報表;
    b)工程竣工驗收報告;
    c)消防產品質量合格證明文件;
    d)有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料符合國家標準或行業標準的證
    明文件、出廠合格證;
    e)消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;
    f)施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件;
    g)消防設計變更情況、消防設計專家論證會紀要及其他需要提供的材料。
    現場抽樣檢查及功能測試內容包括:
    a)對建筑防(滅)火設施等外觀質量進行現場抽樣查看;
    b)通過專業儀器設備對涉及距離、寬度、長度、面積、厚度等可測量的指標進行現場抽樣測
    量;
    c)對消防設施的功能進行現場測試;
    d)對消防產品進行現場抽樣判定;
    e)對其它涉及消防安全的項目進行抽查、測試。
    6 消防驗收的評定
    一般原則
    現場抽樣檢查及功能測試應按照先子項評定、后單項評定的程序進行。
    子項的驗收檢查評定
    6.1.1 子項應按其在消防安全中的重要程度分為A(關鍵項目)、B(主要項目)、C(一般項目)三類。子項的名稱、類別見附錄A。
    6.1.2 子項的現場抽樣檢查及功能測試,應符合以下要求:
    a)子項的抽樣數量不少于2處,當總數不大于2處時,全部檢查;防火間距、消防車道
    的設置及安全出口、疏散樓梯的形式和數量應全部檢查;
    b)子項抽查中若有1處B類不合格項,則對該子項再抽查4處,不足4處的全部抽查。
    6.1.3 子項的評定應符合以下要求:
    a)子項內容符合消防技術標準和消防設計文件要求的,評定為合格;
    b)有距離、寬度、長度、面積、厚度等要求的內容,其誤差不超過5%,且不影響正常使用功
    能的,評定為合格;
    c)子項抽查中,出現A類不合格項的,評定為不合格;有1處B類不合格項,再抽查的4處
    均合格的,評定為合格,否則為不合格;有4處以上C類不合格項的,判定為不合格;
    d)子項名稱為系統功能的,系統主要功能滿足設計文件要求并能正常實現的,評定為合格;
    e)消防產品經現場判定不合格的,該子項評定為不合格;
    f)未按照消防設計文件施工建設,造成子項內容缺少或與設計文件嚴重不符的,評定為不合
    格。
    單項的驗收檢查評定
    6.1.4 單項驗收檢查內容包括:
    a)建筑類別、總平面布局和平面布置;
    b)建筑內部裝修防火;
    c)防火防煙分隔、防爆;
    d)安全疏散與消防電梯;
    e)消防水源、消防電源;
    f)水滅火系統;
    g)火災自動報警系統;
    h)防煙排煙系統;
    i)建筑滅火器;
    j)其他滅火設施。
    6.1.5 所有子項評定合格,且滿足下列條件的,單項評定為合格,否則為不合格:
    a)B類不合格項不大于4處;
    b)C類不合格項不大于8處。
    綜合評定
    消防驗收的綜合評定結論分為合格和不合格。建設工程符合下列條件的,應綜合評定為消防驗收合格;不符合其中任意一項的,綜合評定為消防驗收不合格:
    a)建設工程消防驗收的資料審查為合格;
    b)建設工程的所有單項均評定為合格。
    7 局部驗收
    對于大型建設工程需要局部投入使用的部分,根據建設單位的申請,可實施局部消防驗收。
    申請局部消防驗收的建設工程,應符合下列條件:
    a) 與非使用區域有完整的符合消防技術標準要求的防火、防煙分隔;
    b) 局部投入使用部分的安全出口、疏散樓梯符合消防技術標準要求;
    c) 消防水源、消防電源均滿足消防技術標準和消防設計文件要求;
    d) 取得局部投入使用部分的各項消防設施技術檢測合格報告,并保證其獨立運行;
    e) 消防安全布局合理,消防車通道能夠正常使用。
    7.3 局部驗收的程序、方法及評定要求按照本標準的規定執行。
    8 檔案
    建設工程消防驗收的檔案應包含資料審查、現場抽樣檢查及功能測試、綜合評定等所有資料。經復驗合格的建設工程驗收檔案應將不合格項目的整改證明資料和《建設工程消防驗收復驗記錄表》等材料與原驗收材料一并建檔保存。
    建設工程消防驗收檔案內容較多時可立分冊并集中存放,其中圖紙可用電子檔案的形式保存。
    建筑內部裝修工程驗收原始技術資料保存期限為五年,其它建設工程消防驗收的原始技術資料應長期保存

    查看全文↓ 2018-08-16 15:47:44
  • 148****7406

    建筑工程消防驗收程序:

    查看全文↓ 2018-08-16 15:47:24
  • 131****4316

    應該消防設施驗收表吧 要加20發送 應該《建設工程消防a)B類合格項于4處; b)C類合格項于8處 綜合評定消防

    查看全文↓ 2018-08-16 15:47:14

相關問題

  • 一、構成竣工驗收合格的兩個必要條件《建筑法》以強制性規定的方式要求竣工工程應當具備的兩個條件:第一、符合質量標準;第二、具備資料標準。除此之外,除非國家另有規定,只有符合上述條件才能符合竣工驗收的條件。建設工程竣工驗收應當具備下列條件:(一)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;(二)有完整的技術檔案和施工管理資料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;(四)有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;(五)有施工單位簽署的工程保修書。

    全部4個回答>
  • 消防驗收規范標準:GB50016-2014《建筑設計防火規范》GB50898-2013《細水霧滅火系統技術規范》GB50084-2005《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50116-2013《自動火災報警設計規范》GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》GB50140-2005《建筑滅火器配置設計規范》GB50338-2003《固定消防炮滅火系統設計規范》GB25204-2010《自動跟蹤定位射流滅火系統》GB50222-2015《建筑內部裝修設計防火規范》GB50370-2005《氣體滅火系統設計規范》GB12955-2008《防火門規范》GB14287.4-2014《電氣火災監控系統》GB16280-2014《線型感溫火災探測器》GB50067-2014《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50098-2009《人民防空工程設計防火規范》GB50303-2011《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50261-2005《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50166-2007《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50339-2013《智能建筑工程質量驗收規范》GB50281-2006《泡沫滅火系統施工及驗收規范》GB50354-2005《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》GB50263-2007《氣體滅火系統施工及驗收規范》GB50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB17945-2010《消防應急照明和疏散指示系統》GB50877-2014《防火卷簾防火門防火窗施工及收規范》CECS154-2003《建筑防火封堵應用技術規程》GA98-2005《混凝土結構防火涂料》GB50235-2010《工業金屬管道工程施工及驗收規范》GB50184-2011《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》GB50236-2011《現場設備工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》消防應急燈應安放在出口的頂部、墻面的上部或者頂棚上提供疏散應急照明。疏散指示燈應安放在走廊和墻體轉角的距地面高度1.0m以下的墻面。疏散指示燈:

    全部3個回答>
  • 國家的可參考或執行各專業相關規范:《建筑設計防火規范》(GB50016)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)、《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)、《爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范》(GB50257)、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263)、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB50444)等國家工程建設施工及驗收標準和公共安全行業標準《建設工程消防驗收評定規則》(GA836)等。

    全部3個回答>
  • 呈文的僅有DB33/1067-2010《建筑工程消防驗收規范》(浙江省地方標準)。國家的可參考或執行各專業相關規范:《建筑設計防火規范》(GB50016)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)、《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)、《爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范》(GB50257)、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263)、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB50444)等國家工程建設施工及驗收標準和公共安全行業標準《建設工程消防驗收評定規則》(GA836)等。

    全部3個回答>
  • 【建筑工程竣工驗收程序及內容】1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。(1)檢查工程實體質量。(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。(3)對建筑工程的使用功能進行抽查、試驗。例廁所、陽臺潑水試驗,浴缸、水盤、水池盛水試驗,通水、通電試驗,排污主管通球試驗及絕緣電阻、接地電阻、漏電跳閘測試等。(4)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。(5)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。(6)當在驗收過程中發現嚴重問題,達不到竣工驗收標準時,驗收小組應責成責任單位立即整改,并宣布本次驗收無效,重新確定時間組織竣工驗收。(7)當在竣工驗收過程中發現一般需整改質量問題,驗收小組可形成初步驗收意見,填寫有關表格,有關人員簽字,但建設單位不加蓋公章。驗收小組責成有關責任單位整改,可委托建設單位項目負責人組織復查,整改完畢符合要求后,加蓋建設單位公章。

    全部3個回答>