首先你要看你的是自來水還是是否充足,充足你選用無負壓供水設備就行啦,如果不充足,拿你就要修建水池,和二次增壓設備。蓄水池可以是地下的,也可以選用拼裝的組合不銹鋼304材質的水箱。
全部2個回答>高層變頻供水好嗎
138****9641 | 2018-06-27 10:52:20
已有3個回答
-
157****4634
一般采用分區供水的模式,即:
查看全文↓ 2018-06-27 10:53:17
1-6層使用一套變頻供水設備供水。一般壓力在3-4公斤。
6層以上使用一套變頻供水設備,一般壓力比較高。
所謂2次供水,主要是把水(井水或者自來水)打到水箱或者水池里。然后變頻供水設備再從此取蓑向用戶?br/>變頻供水設備的**突出的特點是節能,降低設備損耗,延長設備壽命,安全性能高等特點。對于高層尤其重要。 -
142****6001
30層的高層變頻供水,一般需要采用二次供水設備中的變頻供水設備,它是通過用水量的多少來變頻控制的,所以用水的水壓都是恒定正常的。
查看全文↓ 2018-06-27 10:53:05 -
138****9008
高層與低層的供水水壓是不同的。
1、首先,低層用戶不僅有住戶,也可能會包含商鋪,所以供水的主要條件是流量滿足用水。而低層一般都在7層以下,所以供水的壓力一般不會過大,一般供水壓力在0.4-0.6MPA之間。
2、其次高層用戶一般僅有住戶用水,所以相比于低區用水流量不是很大。而高層因為樓層較高,所以供水壓力比較大,高層供水壓力一般取決于建筑高度。
3、比如:一棟32層住宅樓(無商鋪),住戶為240戶。變頻恒壓供水一般分設3個區供水。低區:1-7樓。中區:8-24層。高區:25-32層。各個區域供水壓力可調節在:低區0.55MPA,中區0.9MPA,高區1.2MPA。供水設備壓力不僅要考慮樓層,也要考慮管道各個彎頭、閥門對壓力的損失。具體可參照【建筑工程給排水的相關標準】。

相關問題
-
問 什么是變頻恒壓供水設備?答
-
問 變頻供水的有什么優點?答
小區需要變頻嗎?我覺得不需要的。小區供水主要水源還是來自管網,只需要把水提升到樓頂的虽就可以?。你只需要在水箱安裝液位控制開關就可以實現水位低的時候開電機,水位高的時候停電機。 以防萬一,給你點變頻供水的資料,是水廠用的方案。采用變頻器對水泵進行控制的目的:減輕水泵啟停及水量調節時對管網造成的沖擊;保持水泵出口閥門**大,通過改變變頻器的輸出頻率(電機速度)調節供水量,以節約原來通過改變閥門開度調劑供水量時浪費在閥門上的能源;通過變頻器實現水壓閉環控制,保持管網水壓的恒定。 變頻調速恒壓供水設備以其節能、安全、高品質的供水質量等優點,使供水行業的技術裝備水平從90年代初開始經歷了一次飛躍。恒壓供水調速系統實現水泵電機無級調速,依據用水量的變化自動調節系統的運行參數,在用水量的變化自動調節系統的運行參數,在用水量發生變化時保持水壓恒定以滿足用水要求,是當今**先進、合理的節能型供水系統。 恒壓供水原理 通過管網中壓力傳感器將信號送入變頻控制裝置中,恒壓控制器(由PLC和軟件組成),恒壓控制器將信號送人變頻控制器,當管網中壓力增大時,恒壓控制器輸出的值增大,即變頻器輸入端值增大,使得速度電壓下降,同時控制電機速度下降,水泵軸功率減小,水泵的流量減少,當?shù)竭_(dá)所需恒定壓力值時,此時系統處于動態平衡。當管網中壓力減小時,這時恒壓控制器中的輸出值減小,即變頻器輸入端值減小,從而使得變頻器速度電壓下降,直到動態平衡。當夜晚不用水時,由于管網壓力已達恒定,此時電機不轉,水泵停止工作。因為N=KHQ,Q=0時,N=0。系統處于等待狀態。當白天用水量增大,或日、夜有用水量變化時,Q跟隨變化,N也跟隨變化,因而造成壓力也跟隨變化,從而達到恒壓動態調節水的流量。
全部8個回答> -
問 變頻恒壓供水設備還有屋頂水箱嗎?答
無負壓與市政管網直接對接,利用管網的壓力,節電節水。變頻恒壓供水是從水箱(池)抽水,不像無負壓供水那樣節電。
全部2個回答> -
答
恒壓變頻供水設備的工作原理自來水進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,供水設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水,用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系
全部3個回答> -
問 高層如何供水的?高層住宅如何供水?答
以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為四儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層。現在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。