吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高層建筑排煙窗用什么窗型

156****4271 | 2018-07-05 12:52:49

已有3個回答

  • 142****0072

    排煙窗應設置在排煙區域的頂部或外墻,并應符合下列要求:

    1、當設置在外墻上時,設置高度不應低于儲煙倉的下沿或室內凈高度的1/2,并應沿火災氣流方向開啟。

    2、宜分散布置,每組排煙窗的長度不宜大于2.5m。

    3、設置在防火墻兩側的排煙窗與防火墻的距離應不小于2m。

    4、自動排煙窗附近應同時設置便于操作的手動開啟裝置。

    5、走道設有機械排煙系統的辦公樓,當辦公室的面積小于300m2時,除排煙窗的設置高度及開啟方向可不限外,其余仍按上述要求執行。

    查看全文↓ 2018-07-05 12:58:08
  • 147****1488

    采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:
      1、防煙樓梯間的前室或消防電梯間的前室可開啟外窗面積不應小于2m合用前室可開啟外窗面積不應小于3m.
      2、靠外墻的防煙樓梯間每5層內開啟外窗面積之和不應小于2m.
      3、長度不超過60m的內走道,可開啟的外窗面積不應小于走道面積的2%.
      4、需要排煙的房間,可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%.
      5、凈空高度小于12m的中庭,可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%.
      6、不靠外墻的防煙樓梯間前室或消防電梯前室的進風口開口有效面積應≥1m進風道斷面≥2m排煙口開口有效面積應≥4m排煙豎井斷面?m7、不靠外墻的合用前室的進風口開口有效面積應≥1.5m進風道斷面≥3m排煙口開口有效面積應≥6m排煙豎井斷面?m.
      以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

    查看全文↓ 2018-07-05 12:57:59
  • 152****5388

    查看全文↓ 2018-07-05 12:53:09

相關問題

  • 1、飄窗一般都是外面的,建議不打。如果覺得不理想需要改動,可以先看看同小區其他人家可打掉了飄窗在咨詢下物業這塊和安全考證后作出決定,打掉還是保留。2、飄窗主要有2種形式,大部分是飄窗是現澆的,飄窗板下就是室外了(多用于裝空調外機),那種是不能打的,打掉等于把室內外打通了除非你在在飄窗部位地板標高的位置在澆一塊樓板。但小編也看到過另外一種形式,就是后砌的飄窗,即在結構完成后,在室內靠窗部位用磚砌成飄窗形式,那種飄窗是可以敲掉的。根據個人需求,建議多加利用會有意想不到的驚喜。

    全部4個回答>
  • 1.大部分住戶的心里會覺得樓層高,小偷爬不上去; 2.傳統外置式防盜窗影響家居裝飾美觀,像鳥籠子; 3.傳統防盜窗不僅不方便逃生,而且容易生銹、掉落。

    全部3個回答>
  • 高層的風力大,需要門窗的抗風壓和抗強度要求更高,斷橋鋁70系列的材料壁厚比國標要求更高,使用斷橋鋁70系列的比斷橋鋁60系列更好,那么斷橋鋁60系列不能高層使用嗎?也不是,斷橋鋁60系列的材料也是符合國標要求的,在高層安裝斷橋鋁60系列也是一點問題都沒有的,當然斷橋鋁門窗70系列就更好了,更加結實牢固了。

    全部3個回答>
  • 在的高層建筑在我們的生活當中是非常常見的,而高層也有高層的好處,它可以讓我們看到更美麗的風景,看得更遠,所以現在人們買房不會再糾結于房子的高低,對于高層來說,少有可以讓我們感到欣慰的是可以有一個很好的陽臺,讓我們在陽臺上遠觀的時候相信一定是一種美好的享受。

    全部4個回答>
  • 高層建筑窗戶安裝禁止外窗向外開啟是規范規定的,因為，外開窗存在的問題很多,每到狂風大作的季節,高層建筑玻璃窗被大風吹落摔碎的聲音是屢見不鮮

    全部3個回答>