1、強電與弱電分開布線,走各自的管路; 2、強電與弱電管路在水平方向同向走線時保持10㎝~30㎝的距離; 3、強電與弱電管路垂直交*時,各自套管,以避免強電對弱電的干擾; 4、各種線的兩端均作標記 5、信號線、視頻線中間不允許有端接點; 6、電源線原則上中間不允許有接續點,萬一出現時必須加過線盒; 7、信號線、數據線、電源線等在各自的槽管中要平直,沒有扭曲、打結的現象; 8、軟管與硬管連接時,軟管、硬管進槽時要牢固、可靠。各種線纜布敷后,均按布線標準的要求,對其性能進行測試并符合規定的技術指標。 上述的額你讓就是我們在進行監控安裝的時候?qū)Σ季€的一些基本的要求,由于布線涉及到電視監控線、廣播對講線、監聽線、電源線、報警線、網絡線等。因此監控安裝中對于布線的要求是比較嚴格的。
全部3個回答>高層樓監控如何布線
154****6317 | 2018-07-07 12:12:05
已有3個回答
-
157****2583
監控布線的方式有很多種,根據監控系統的類型有不同的布線方式:
查看全文↓ 2018-07-07 12:13:23
1、模擬和SDI系統,每一路監控攝像頭都有一條同軸視頻線拉到錄像機,同時攝像頭需要拉一條電源線供電,市場上還有一種通過視頻線傳輸電源、視頻、控制信號的設備,中間布線只需要一條視頻線的。
2、網絡系統,每一路監控攝像頭都需要一條網線拉到交換機,供電的方式有直接通過網線供電的(POE),也有拉電源線給每個攝像頭供電的。 -
133****4950
一般情況,電梯采用無線信號傳輸,主要是為了解決視頻電纜的折損問題。電梯井內使用無線傳輸和接收,主要是要考慮主機到電梯井的距離。一般來說,使用電梯均為高層建筑。電梯井到主機的距離如果過遠,加上建筑物的障礙。傳輸質量難以保證??梢栽陔娞菥畠仁褂脽o(wú)線傳輸,井口附近使用無線接收后,再通過有線傳輸到主機比較可靠。 頻段的選擇無關緊要,一般的無線設備具有撥碼開關。全部干擾的情況并不多見
查看全文↓ 2018-07-07 12:13:00 -
155****6772
每臺定點攝像機布兩根線,一根電源線,一根視頻線 帶有旋轉及變焦功能的攝像機布三根線,一根電源線,一根視頻線,一根控制線。
查看全文↓ 2018-07-07 12:12:37
監控系統線路可以和網絡同時布線,都是弱電系統,對網絡沒有什么影響。 如果使用網絡攝像機的話,就基本不需要布線,所有的攝像機接入網絡,同時就近取電。 補充回答:使用網絡攝像機可以不用視頻線,傳輸完全依靠局域網。不需要買嵌入式硬盤錄像機,錄像使用普通電腦就可以。

相關問題
-
答
-
問 ??一般小高層樓道里有監控嗎?答
沒有要求,攝像頭不是強制安裝項目,只是小區物業基于安全管理考慮,用攝像頭代工巡視,同時還能對監控區域進行過去事件的追溯。除了部門要求監控錄像保存不少于7天外,沒有其它的任何規定。
全部3個回答> -
問 高層入戶強弱電如何布線答
為了便于在不同的位置上網,住宅內的各個房間及功能區域均應有五類線通達到家庭信息箱或網絡匯聚點,并分別安裝網線插座,組成家庭局域網,從而實現資源共享。 ●住宅內凡需安裝電視機的位置均應該設置網線插座,并單獨敷設五類線至家庭信息箱或網絡匯聚點,從而滿足每臺電視機都能觀看到IPTV 節目。 ●客廳、臥室、書房應安裝電話插座;衛生間、廚房內可根據需要設置電話插座,各電話插座應分別布放電話線至家庭信息箱或網絡匯聚點。 ●各插座的盒體安裝高度:衛生間,廚房距地坪1000-1300mm,其余部位距地坪300 mm。在上述家庭網絡布線基本方法基礎上,以下三種不同場景下的家庭布線方式,可供您參考: 場景一:開發商交房時已使用中國電信推舉的家庭信息箱結構尺寸或更大規格的家庭信息箱,您已經在裝修時將原有家庭信息箱更換為中國電信推舉的家庭信息箱結構尺寸或更大規格的家庭信息箱。 將FTTH 網絡終端和家庭網絡設備安裝在家庭信息箱內;住宅內的電話線、五類線采用星型布線方式,并匯聚到家庭信息箱;如您喜歡使用無線上網,請從無線AP 安裝位置敷設1 條五類線至家庭信息箱,并提供電源插座(為無線AP 設備供電)。典型布線示意圖如下: 圖解:光纖一舉搞定,全家一起享受!高速上網、高清IPTV……OK 沒問題! 場景二:開發商交房時安裝的家庭信息箱結構尺寸不能滿足要求或因其他各種原因無法使用現在的家庭信息箱,而您在裝修時能在其他位置(如書房等處)安裝一只中國電信推舉的家庭信息箱結構尺寸或更大規格的家庭信息箱。 將FTTH 網絡終端和家庭網絡設備安裝在新的家庭信息箱內;住宅內的電話線、五類線采用星型布線方式,并匯聚到該家庭信息箱;如您喜歡使用無線上網,請從無線AP 安裝位置敷設1 條五類線至該家庭信息箱,并提供電源插座(為無線AP 設備供電)。一般情況下,入戶光纜已穿放到原有的家庭信息箱,因此您在裝修時需在二個家庭信息箱之間預埋一根直徑不小于20mm的暗管,并在管內至少布放1 條五類線,該暗管在敷設時,請不要產生直接彎、管道破損及阻塞等現象。典型布線示意圖如下: 場景三:住宅內現有的家庭信息箱結構尺寸不能滿足要求,而您住宅內的電話線、五類線都已匯聚到該家庭信息箱,但您的二次裝修時不愿更換該家庭信息箱。
全部3個回答> -
問 小區是不是每層樓都有監控答
一、建筑上的特點 1、建筑面積大 從國外已建成的高層建筑來看,一座大樓的建筑面積由幾萬至幾十萬平方米。如北京飯店、深圳國際貿易中心均為8萬平方米,廣州白天鵝賓館為8.2萬平方米,紐約世貿中心由5幢樓組成一個建筑群體,共84萬平方米。 2、高度高 由于建筑面積大,為了減少用地面積,大型建筑物必須向空中發展。廣州白天鵝賓館共37層,高129米;深圳國際貿易中心50層,高168米;日本新宿中心大樓60層,高約210米;紐約世貿易中心(在9.11事件中被摧毀)110層,高441米。 3、有地下室 高層建筑除地上層外,由于基礎和結構上的原因還有若干地下層。地下層一般作為水泵房、冷凍機房、變電所和汽車庫等用房。 二、設備上的特點 1、與一般建筑相比,空調設備多,而且分散,一般在各房設有空調機。 2、各種泵和電梯的數量多。 3、需要消防用灑水設備、事故電源插座、事故用電梯等防災用動力。 4、因水壓的關系,多數在中間層設有水泵站和水箱。 5、為提高效率及投資效率,電梯分若干運行區,在中間層設有中轉站及電梯間。 6、需要設置航空障礙燈和避雷裝置,盡量避免對廣播及電視的影響。 三、電氣上的特點 1、用電設備種類多,按其功能可分為以下十一類: (1)電氣照明設備:包括客房、辦公室、餐廳、廚房、商店、樓梯走道、庭園、節日、安全和疏散誘導照明等。 (2)電梯設備:包括客梯、貨梯、消防梯、觀光電梯、觀景電梯、自動扶梯等。 (3)給排水設備:生活水泵、排水泵、排污泵、冷卻水泵和消防泵等。 (4)制冷設備:包括冷凍機、冷卻塔風機、冷卻泵、冷水泵等。 (5)鍋爐房用電設備:包括鼓風機、引風機、給水泵、上煤機、供油泵、補水泵等。 (6)洗衣房用電設備:包括洗衣機、甩干機、熨平機、電熨斗等。 (7)廚房用電設備:包括小冷庫、冰箱、抽風機、排風機和各種炊事機械等。 (8)客房用電設備:包括電冰箱、電視機、電動美容等。 (9)空調系統用電設備:包括送、回風機、風機盤管等。 (10)消防設備:包括排煙風機、正壓風機等。 (11)弱電系統:包括電話站、廣播站、消防中心、電視監控室、電腦監控室等用電設備。 2、耗電量多 高層建筑的用途不同,其用電量也有差別,但總的來說,耗電量大。我國內地高層住宅為10-35瓦/平方米。香港地區為10-60瓦/平方米,內地一些主要旅游飯店或賓館大約為60-120瓦/平方米,其中有空調的為70-120瓦/平方米,無空調的為30-60瓦/平方米。國外旅游賓館一般為60-70伏安/平方米,高級賓館為120-140伏安/平方米。國外辦公大樓的負荷水平均為100瓦/平方米。3、供電可靠性大 根據高層建筑的特點,為了保障大樓內人員、設備的安全,對供電的可靠性提出了特殊要求。一般20層以下的公寓性住宅建筑的一般動力和照明負荷可按三級負荷處理,但消防用水、消防電梯和樓道照明應為二級負荷。20層以上公寓性住宅的負荷等應相應提高一級。 對于高層旅游飯店和辦公用房,因其突然中斷供電后影響大,所以大樓內的一般動力和照明負荷按一級負荷處理,由二個獨立電源供電。
全部5個回答> -
問 ?? 新房如何布線?有沒有什么影響嗎?答
一、家裝中合理的布線方式1、定位:首先要根據你對電的用途進行電路定位,比如,那里要開關、那里要插座、那里要燈等要求,電工會根據你的要求進行定位。2、開槽:定位完成后,電工根據定位和電路走向,開布線槽,線路槽要橫平豎直。不過,規范的做法,不允許開橫槽,因為會影響墻的承受力。3:布線:布線一般采用線管暗埋的方式。線管有冷彎管和PVC管兩種,冷彎管可以彎曲而不斷裂,是布線的**好選擇,因為四轉角是有弧度的,線可以隨時更換,而不用開墻。四、彎管:冷彎管要用彎管工具,弧度應該是線管直徑的10倍,這樣穿線或拆線,才能順利。四、布線要遵循的原則:1、強弱電的間距要在30---50公分,只能作遠鄰,不能作近親,否則會造成干擾。2、強弱電更不能同穿一根管內。3、管內導線總截面面積要小于保護管截面面積的40%,比如20管內**多穿4根2.5平方的線。4、長距離的線管盡量用整管。5、線管如果需要連接,要用接頭,接頭和管要用膠粘好。6、如果有線管在地面上,應立即保護起來,防止踩裂,影響以后的檢修。7、當布線長度超過15米或中間有3個彎曲時,在中間應該加裝一個接線盒,因為拆裝電線時,太長或彎曲多了,線從穿線管過不去。一般情況下,空調插座安裝應離地2米以上電線線路要和煤氣管道相距40公分以上。8、一般情況下,空調插座安裝應離地2米以上一般情況下,空調插座安裝應離地2米以上一般情況下,空調插座安裝應離地2米以上。9、沒有特別要求的前提下,插座安裝應離地30公分高度。
全部3個回答>