建筑物內部需要有兩種電路,一種為強電,即為平時照明使用,一般為220V或者有380V,一種為弱電,即為電視、電話、網絡電纜井為通過這種建筑物內部的豎直井道,將這些電纜送入各戶各單元,規范規定,強電、弱電必須分開,因此存在強電井和弱電井一般這種井存在于高層建筑物比較多,多層建筑物(少于7層)一般不采用。
全部4個回答>請問大廈樓層強電井電纜如何拉到租區?
156****3093 | 2018-07-07 12:29:30
已有3個回答
-
153****8789
你是多粗的電纜 太粗的埋不進去
查看全文↓ 2018-07-07 12:30:09
如果你是改造工程的話 建議你就是銑洞穿管 -
154****4336
建筑物內部需要有兩種電路,一種為強電,即為平時照明使用,一般為220V或者有380V,一種為弱電,即為電視、電話、網絡
查看全文↓ 2018-07-07 12:30:00
電纜井為通過這種建筑物內部的豎直井道,將這些電纜送入各戶各單元,規范規定,強電、弱電必須分開,因此存在強電井和弱電井
一般這種井存在于高層建筑物比較多,多層建筑物(少于7層)一般不采用。 -
145****1411
強電豎井走的是動力主電,所有負載電流均通過這里。而配電箱只是一個負載,走的只是一部分電流。即一個強電豎井帶了多個配電箱,當然強電井的電纜粗了。
查看全文↓ 2018-07-07 12:29:49

相關問題
-
答
-
答
強電井和弱電井的區別:1、概念不同。強電井指的是動力用電預埋管的井,為整棟樓宇提供動力電、照明用電、電纜敷設的井道。弱電井是電話、網絡用預埋所使用到的管井,主要取信號線,如網線、監控線、射頻電纜、電視等。2、交流頻率不同強電井一般采用220伏市電和樓內高壓交流電,強電頻率通常為50Hz,為工業用電頻率。弱電頻率為高頻或是超高頻,以千赫、兆赫為單位。3、傳輸方式不同強電主要以輸電線路傳輸,弱電傳輸分為無線與有線是聽覺信號的傳輸。強電弱電布線注意事項:1、布線時,應按強上下弱的原則設計,并按橫、豎或豎的方法,同時還要避免施工時出現交叉現象,這也會影響使用與美觀。2、為了避免電線在使用時出現問題,在布線開槽時還應注意每條線路的缺口和深度,以管子的直徑為準。3、在強電和弱電布線時,要特別注意電路接線時候電線所能承受較大電流是多少,在接入電設備時也要查看最高的限制可防止用電設備功率太大導致出現發熱、短路等現象。4、鋪設暗線時盡可能的使用阻燃PVC管,電線的長度必須要在15米以上。5、鋪設電線時,要距離暖氣,煤氣等管道至少30厘米以上的距離,電線必須要放到同一個管道里面,數量不能超過8根。
-
問 高層強電井是什么答
電井就是電纜電線敷設的預留通道。 建筑物內部需要有電路,電井就是為通過這些管線而在建筑物內部的設置的井道,通過它將這些電纜送入各戶各單元。
全部3個回答> -
問 樓層放電纜怎么放答
澆灌混凝土前先把管子預埋好,等可以穿線時,先把鋼絲穿進去,再把電線拉進去先預留穿線管 再穿線
全部3個回答> -
答
強電1 范圍 本工藝標準適用于10kV及以下一般工業與民用建筑電氣安裝工程的電力電纜敷設。 2 2 施工準備 2.1 設備及材料要求: 2.1.1 所有材料規格型號及電壓等級應符合設計要求,并有產品合格證。 2.1.2 每軸電纜上應標明電纜規格、型號、電壓等級、長度及出廠日期。電纜軸應完好無損。 2.1.3 電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕、無機械損傷,無明顯皺折和扭曲現象。油浸電纜應密封良好,無漏油及滲油現象。橡套及塑料電纜外皮及絕緣層無老化及裂紋。 2.1.4 各種金屬型鋼不應有明顯銹蝕,管內無毛刺。所有緊固螺栓,均應采用鍍鋅件。 2.1.5 其它附屬材料:電纜蓋板、電纜標示樁、電纜標志牌、油漆、汽油、封鉛、硬脂酸、白布帶、橡皮包布、黑包布等均應符合要求。 2.2 2.2 主要機具: 2.2.1 電動機具、敷設電纜用支架及軸、電纜滾輪、轉向導?、吊鏈、滑輪、鋼絲繩、大麻繩、千斤頂。 2.2.2 絕緣搖表、皮尺、鋼鋸、手錘、扳手、電氣焊工具、電工工具。 2.2.3 無線電對講機(或簡易電話)、手持擴音喇叭(有條件可采用多功能擴大機作通訊聯絡)。 2.3 作業條件: 2.3.1 土建工程應具備下列條件: 2.3.1.1 預留孔洞、預埋件符合設計要求、預埋件安裝牢固,強度合格。 2.3.1.2 電纜溝、隧道、豎井及人孔等處的地坪及抹面工作結束,電纜溝排水暢通,無積水。 2.3.1.3 電纜沿線模板等設施拆除完畢。場地清理干凈、道路暢通,溝蓋板齊備。 2.3.1.4 放電纜用的腳手架搭設完畢,且符合安全要求,電纜沿線照明照度滿足施工要求。 2.3.1.5 直埋電纜溝按圖挖好,電纜井砌磚抹灰完畢,底砂鋪完,并清除溝內雜物。蓋板及砂子運至溝旁。 2.3.2 設備安裝應具備下列條件 2.3.2.1 變配電室內全部電氣設備及用電設備配電箱柜安裝完畢。 2.3.2.2 電纜橋架、電纜托盤、電纜支架及電纜過管、保護管安裝完畢,并檢驗合格。 3 操作工藝 3.1 3.1 工藝流程: 直埋電纜敷設→鋪砂蓋磚→回填土→埋標樁 準備工作→ 水平敷設 電纜沿支架、橋架敷設→ →掛標志牌 垂直敷設 埋標樁→管口防水處理→剝麻刷油→掛標志牌 3.2 準備工作: 3.2.1 施工前應對電纜進行詳細檢查;規格、型號、截面、電壓等級均符合設計要求,外觀無扭曲、壞損及漏油、滲油等現象。 3.2.2 電纜敷設前進行絕緣搖測或耐壓試驗。 3.2.2.1 1kV以下電纜,用1kV搖表搖測線間及對地的絕緣電阻應不低于10MΩ。 3.2.2.2 3~10kV電纜應事先作耐壓和泄漏試驗,試驗標準應符合國家和當?shù)毓╇姴块T規定。必要時敷設前仍需用2.5kV搖表測量絕緣電阻是否合格。 3.2.2.3 紙絕緣電纜,測試不合格者,應檢查芯線是否受潮,如受潮,可鋸掉一段再測試,直到合格為止。檢查方法是:將芯線絕緣紙剝下一塊,用火點著,如發出叭叭聲,即電纜已受潮。 3.2.2.4 電纜測試完畢,油浸紙絕緣電纜應立即用焊料(鉛錫合金)將電纜頭封好。其它電纜應用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 3.2.3 放電纜機具的安裝:采用機械放電纜時,應將機械選好適當位置安裝,并將鋼絲繩和滑輪安裝好。人力放電纜時將滾輪提前安裝好。 3.2.4 臨時聯絡指揮系統的設備: 3.2.4.1 線路較短或室外的電纜敷設,可用無線電對講機聯絡,手持擴音嗽叭指揮。 3.2.4.2 高層建筑內電纜敷設,可用無線電對講機做為定向聯絡,簡易電話作為全線聯絡,手持擴音喇叭指揮(或采用多功能擴大機,它是指揮放電纜的專用設備)。 3.2.5 在橋架或支架上多根電纜敷設時,應根據現場實際情況,事先將電纜的排列,用表或圖的方式劃出來。以防電纜的交叉和混亂。 3.2.6 冬季電纜敷設,溫度達不到規范要求時,應將電纜提前加溫。 3.2.7 電纜的搬運及支架架設: 3.2.7.1 電纜短距離搬運,一般采用滾動電纜軸的方法。滾動時應按電纜軸上箭頭指示方向滾動。如無箭頭時,可按電纜纏繞方向滾動,切不可反纏繞方向滾運,以免電纜松馳。 3.2.7.2 電纜支架的架設地點應選好,以敷設方便為準,一般應在電纜起止點附近為宜。架設時,應注意電纜軸的轉動方向,電纜引出端應在電纜軸的上方(圖2-1)。 圖2-1 3.3 直埋電纜敷設: 3.3.1 清除溝內雜物,鋪完底沙或細土。 3.3.2 電纜敷設 3.3.2.1 電纜敷設可用人力拉引或機械牽引。采用機械牽引可用電動絞磨或托撬(旱船法)(見圖2-2)和(圖2-3)。電纜敷設時,應注意電纜彎曲半徑應符合規范要求。 圖2-2 人力牽引示意圖 圖2-3 機械牽引(托撬)示意圖 3.3.2.2 電纜在溝內敷設應有適量的蛇型彎,電纜的兩端、中間接頭、電纜井內、過管處、垂直位差處均應留有適當?shù)挠喽取?3.3.3 鋪砂蓋磚: 3.3.3.1 電纜敷設完畢、應請建設單位、監理單位及施工單位的質量檢查部門共同進行隱蔽工程驗收。 3.3.3.2 隱蔽工程驗收合格,電纜上下分別鋪蓋10cm砂子或細土,然后用磚或電纜蓋板將電纜蓋好,覆蓋寬度應超過電纜兩側5cm。使用電纜蓋板時,蓋板應指向受電方向。 3.3.4 回填土。回填土前,再作一次隱蔽工程檢驗,合格后,應及時回填土并進行夯實。 3.3.5 埋標樁:電纜的拐彎、接頭、交叉、進出建筑物等地段應設明顯方位標樁。直線段應適當加工工業設標樁。標樁露出地面以15cm為宜。 3.3.6 直埋電纜進出建筑物,室內過管口低于室外地面者,對其過管按設計或標準圖冊做防水處理
全部4個回答>