吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

如何給房屋通風?住宅小區建設如何進行自然通風設計?

135****2944 | 2019-08-02 05:50:55

已有3個回答

  • 131****6510

    自然通風對居住有很多的好處,一是可以通過門窗的起閉調節室內空氣溫度和濕度;二是可以調節室內空氣質量,包括廢氣的排出和新風的引入;三是有利于節能,一般通風條件不好的房子,只能通過機械通風或空調系統來實現通風,能夠自然通風的房子,則減少了這一部分的開支。那么,買房的時候,怎樣才能選到自然通風的好房子呢?

    一、看房屋朝向及樓間距大小

    在住宅中,主要是通過風壓形成自然通風,而風壓就和住宅的朝向息息相關。我國大部分地區全年的主導風向是南北向,所以大部分的地區,南北向的房子,自然通風效果好。房子與主導風向夾角越大,通風效果越差。南偏東30度至南偏西15度,屬于比較適宜的朝向。如果超出了這個范圍,則房屋的通風效果一般。

    前后的樓間距越大,則房屋的采光和通風效果就越好。但在實際買房時,很難碰到樓間距大的小區。選房的時候,留意下房屋周邊有無影響通風效果的遮擋物。

    另外,要注意的是,一旦房子前面有兩幢較高建筑并排擋住,這個時候會產生“高速弄堂風”,會影響通風的舒適度。

    二、看戶型 留意面寬和進深

    看看戶型是否通透,好的房子具有穿堂風,比如南北通透、東西通透,容易形成空氣的對流。

    對于房子來說,足夠大的面寬是良好通風能力的重要保障之一。與采光一樣,面寬越大、進深越小的房子,通風能力越好。

    三、房間的開口通風面積

    看看房子的窗戶能開多大。有了窗戶不一定通風非常好,特別是現在,房子雖然從外面看飄窗面寬很

    查看全文↓ 2019-08-02 05:51:11
  • 137****1787

    1、合理建筑物的朝向。通常建筑物迎風面**大的壓力是在與風向垂直的面上,故設計時應盡量使建筑主立面朝向夏季主導風向,側立面對向冬季主導風向。不管是改善夏季自然通風、調節房間熱環境,還是減少室內采暖空調負荷,南向都是建筑物朝向**好的選擇。
    2、適當加大建筑物的間距。在住宅建筑群設計中,適當加大部分樓棟的間距,規劃形成組團綠地,不但對改善綠地下風側住宅的自然通風,會有較理想的效果,還能為居民提供良好的休息和交流的場所。
    3、優化建筑群的布局。設計時多采用錯列或斜列可使風從斜向導入建筑群內部,下風向的建筑受風面就會大一些,風場分布較合理,通風效果就比較好。方正的住宅小區地塊可通過改變傳統的“橫平豎直”規劃模式,采用以曲代直的規劃方法。
    4、風向投射角對自然通風的影響。風向投射角是指風向投射線與房屋墻面法線的交角。設計時應避免住宅長軸垂直于夏季主導風向,目的是為了讓前排建筑和后排建筑形成很好的通風對流。建筑物與風向入射角保持30°、60°通風效果**佳。
    5、設計建筑物要高低有序。在設計時要盡量避免建筑高的高低的低,要做到高低有序避免建筑間風向的遮擋。總體設計建筑群的布局盡可能沿夏季主導風向,臨近主導風向建筑宜采用低層或多層,遠離主導風向的建筑宜采用小高層或高層,這樣即可以把自然風引入區內,又可以阻隔冬季寒冷北風的作用。
    6、維護結構開口的設計。建筑物開口的尺寸、窗戶的型式、窗墻面積比等的合理設計,對建筑物內部的空氣流動及通風效果也有很大影響。工程實踐表明:開口寬度為開間寬度的1/3~2/3時,開口大小為地板總面積的15%-25%時,進風口與出風口相對錯開布置,可使室內氣流更均勻,通風效果更好。7、利用先進的技術強化自然通風??刹捎秒p層玻璃幕墻維護結構或通過太陽能技術來強化自然通風,前者是當今生態建筑中普遍采用的一項先進技術,在保持了外形輕盈的同時,很好地解決高層建筑中風壓和熱壓過高帶來的風速過大造成的紊流不易控制的問題,和夜間開窗通風而無

    查看全文↓ 2019-08-02 05:51:06
  • 143****4313

    民用建筑電氣、配電室對空調通風設計要求
    **近,暖通南社的小編經常會被問到同一個問題:“電氣、配電室”需不需要空調?有什么要求?今天,暖通南社特別整理如下:

    規范提出對采暖與通風設計要求

    依據:GB50053-2013《20kV及以下變電所設計規范》

    6.3.1 變壓器室宜采用自然通風,夏季的排風溫度不宜高于45℃,且排風與進風的溫差不宜大于15℃。當自然通風不能滿足要求時,應增設機械通風。

    相關條款如下:



    6.3.1 變壓器室應有良好通風的目的是排出變壓器在運行過程中散出的熱量,以保證變壓器能在額定負荷下且在允許的環境溫度中安全運行和有正常的使用壽命。

    實踐證明,對于需要排出余熱的場所,自然通風是一種效果良好、經濟可靠的通風方式。因此在通風設計時,首先應考慮自然通風。只有自然通風不能排出變壓器全部發熱量或由于客觀條件的限制而不能采用自然通風時,才采用機械通風方式。

    根據國內多年的經驗,自然通風按照排風溫度不高于45℃,進風和排風溫差不大于15℃,且保持環境溫度不高于40℃設計,運行情況一般反映良好。

    6.3.4 設置在地下或地下室的變、配電所,受環境條件制約,通風、除濕、降溫都較困難,故規定宜采取通風除濕措施和設置空氣調節設施。

    6.3.5 有人值班的控制室和值班室,應按采暖要求進行設計。

    對于配電室,原規范中沒有規定設置采暖裝置,但在嚴寒地區,環境溫度低于電氣設備、儀表(如電度表等人繼電器元件、電子類溫度敏感器件等的使用環境溫度時,將影響設備的正常運行,因此,應采暖或采用局部采暖措施。同時,配電室采暖后,對巡視和檢修人員也有利。

    采暖裝置采用鋼管焊接,沒有法蘭、螺紋接頭和閥門,是為了防止漏水、漏氣,從而影響電氣設備的安全運行。

    電氣室和操作室對通風空調的要求

    (1)電氣專業將電氣室、操作室各房間的電氣設備發熱量和房間空間大小以及溫度、相對濕度要求提給通風專業,具體的通風空調方式由通風專業確定。

    (2)電氣室、操作室的通風空調要求

    1)有人值班的房間,如:操作室、基礎自動化室、PLC室、值班室、辦公室、會議室、維修室等,宜18~28℃(18℃是冬季室內溫度),**高不超過32℃,相對濕度宜20~80%。

    2)無人值班的房間,如:IGBT室、VVVF室等**高溫度不超過30℃,**低溫度不低于+5℃(南方地區不提+5℃),相對濕度宜20~80%。

    3)無人值班的房間,如:MCC室、低壓配電室等**高溫度不超過35~37℃(北方地區提35℃,南方地區提37℃),**低溫度不低于+5℃(南方地區不提+5℃),相對濕度20~80%。

    4)變壓器室一般按國家標準圖集提土建任務,采用自然通風,不提通風任務了。當發熱量大或多臺干式變壓器放在一個房間里引起發熱量大,經通風專業協助計算后,室內溫度超過40℃,則采用機械通風,在環境差的場所需經空氣過濾器進風。

    5)電阻、電抗、電容器等電氣設備的小房間可采用自然通風。當發熱量大,經通風專業協助計算后,室內溫度超過40℃時,則采用機械通風,在環境差的場所需經空氣過濾器進風。

    查看全文↓ 2019-08-02 05:51:01