用 億圖這個軟件,還有多了解樓層的設置 和 采用哪種拓撲結構,還要想到如何管理 如何維護 如何擴展
全部4個回答>怎樣對樓層預埋管進行驗收?弱點系統導管預埋每層都要做隱蔽嗎
156****8887 | 2019-10-18 07:00:32
已有2個回答
-
158****4221
我們做的項目只有隱蔽工程(隨工檢查)驗收記錄表,而且埋管屬于土建包內容,和電氣是一起埋的,不需要檢驗報批。
查看全文↓ 2019-10-18 07:00:46 -
157****0883
一、材料方面
查看全文↓ 2019-10-18 07:00:41
水電安裝材料分為主材和輔材,供貨方式有甲供、甲定乙供和乙供;
甲供材料一般為:電線、電纜、PVC電工套管及配件、橋架、配電箱、給水管材及管件、排水管材及管件、潛污泵、閥門等等;
甲定乙供材料一般有:開關、插座、燈具、鋼塑管、鍍鋅鋼管及管件、焊接鋼管及管件;
乙供的多為輔材。
材料的管控方面應注意以下幾個方面:
1、材料到之前
(1) 了解各種甲供材料的從下單到送貨的周期,根據工序,提前申報甲供材料,一般情況下電線、電纜、橋架、潛污泵需要提前一個月申報,其他的則**少要提前10天申報;
(2) 在做甲供材料申請單和供貨通知單之前,一定要做個班組材料申請單,讓班組簽字,以免后續產生爭議;同時,還要核對材料的數量,核對材料的規格型號是否與藍圖相符,切記不可用電子版圖紙來核對材料,因為電子版的圖紙有可能與藍圖有部分不同;
(3) 在做甲供材料申請單和供貨通知單時,一定要認真仔細,要核對日期、供貨單位名稱、施工單位名稱、材料名稱、規格型號、數量等信息是否正確;
(4) 到貨前,電話確認到貨的大至時間和卸貨地點,盡量避免在下班時間到貨;
(5) 將供貨通知單打印一份,以便于現場核實到場材料是否與通貨通知單一致;
2、材料到時
(1) 將材料引到卸貨地點后,核對材料驗收單與供貨通知單是否一致,檢查合格證和檢測報告其否齊全,然后通知甲方、監理進行驗收;
(2) 驗收合格后,通知班組卸貨,現場核對材料,并將材料移交班組使用,在卸貨過程中還需檢查材料是否有破損、元器件缺失、刮傷等情況;
(3) 材料的配件(比如螺絲,橋架蓋板等)核對數量,以免后面不夠,若是需要組裝的,還要核對規格大小是否一致;
(4) 數量確認完畢,移交班組使用后,需班組簽字確認;
3、材料簽收后
(1) 簽收材料驗收單時,核對材料驗收單以下信息:
材料驗收單上的信息要仔細確認核對,包括地塊、樓號、日期等等;
檢查供貨單位是否簽字,日期是否為當天,另外檢查驗收單的字跡是否清晰;
材料驗收時,材料的名稱、規格型號、數量和使用部位以及一定要對;
(2) 材料驗收單簽收完成后,做材料分發單,并讓班組簽字,分發單中一定要把材料的配件備注清楚,以免產生爭議。
(3) 督促班組對材料進行保管,不得隨意堆放,不得將部分材料風吹日曬;
二、預埋施工方面
1、地下室底板預埋
(1) 工作內容:接地體、接地干線的焊接,疏散指示燈線管預

相關問題
-
答
-
答
綜合布線系統施工規范方案( 一)施工前的檢查1.在安裝工程之前,必須對設備間的建筑和環境條件進行檢查,具備下列條件方可開工:(1)設備間的土建工程已全部竣工,室內墻壁已充分干燥。設備間門的高度和寬度應不妨礙設備的搬運,房門鎖和鑰匙齊全;(2)設備間地面應平整光潔,預留暗管、地槽和孔洞的數量、位置、尺寸均應符合工藝設計要求;(3)電源已經接入設備間,應滿足施工需要;(4)設備間的通風管道應清掃干凈,空氣調節設備應安裝完畢,性能良好;(5)在鋪設活動地板的設備間內,應對活動地板進行專門檢查,地板板塊鋪設嚴密堅固,符合安裝要求,每平米水平誤差應不大于2mm,地板應接地良好,接地電阻和防靜電措施應符合要求。2.交接間環境要求(1)根據設計規范和工程的要求,對建筑物的垂直通道的樓層及交接間應做好安排,并應檢查其建筑和環境條件是否具備。(2)應留好交接間垂直通道電纜孔孔洞,并應檢查水平通道管道或電纜橋架和環境條件是否具備。(3).器材檢驗要求(略)(4).安全要求(略)(5).技術準備(略)
全部4個回答> -
答
很難取出來的 因為那些穿線管都是在鋼筋架支好后灌入混凝土凝固的 所以你可以按自己方案下管 不用管那些以前的管位
全部4個回答> -
答
順墻面穿插預埋線管,以方便后期施工
全部4個回答> -
答
預埋的電線,試電的時候總是跳閘,ZC25-4型絕緣電阻表怎樣測量線路是否漏電,還有沒有其他方法檢查線路你好,你可以用萬用表測一下,用正極接線路,負極接地