吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >選房看房 >詳情

普通住宅屬哪種危險等級的滅火器配置場所

142****0540 | 2018-06-20 17:18:39

已有4個回答

  • 155****3478

    1.工業建筑滅火器配置場所的危險等級應根據其生產、使用、貯存物品的火災危險性、可燃物數量、火災蔓延速度以及撲救難易程度等因素,劃分為以下三級:
     ?。?)嚴重危險級:火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的所。
     ?。?)中危險級:火災危險性較大、可燃物較多,起火后蔓延較迅速的場所。
     ?。?)輕危險級:火災危險性較小、可燃物較少,起火后蔓延較緩慢的場所。
      2.民用建筑滅火器配置場所的危險等級應根據其使用性質、火災危險性、可燃物數量、火災蔓延速度以及撲救難易程度等因素,劃分為以下三級:
     ?。?)嚴重危險級:功能復雜、用電用火多、設備貴重、火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的場所。
     ?。?)中危險級:用電用火較多、火災危險性較大、可燃物較多、起火后蔓延較迅速的場所。
     ?。?)輕危險級;用電用火較少、火災危險性較小、可燃物較少、起火后蔓延較緩慢的場所。
      以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

    查看全文↓ 2018-06-20 17:20:41
  • 154****2845

    滅火器配置新標準 6 滅火器的配置6.1 一般規定 6.1.1 用于撲救各類火災的滅火器的**低配置基準、**小配置滅火級別和**少配置數量應按本章的有關規定執行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具滅火器的滅火級別可比表6.2.1、表6.3.1中所規定單具滅火器**小配置滅火級別小一個級別。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下鐵道)中滅火器的**少配置數量應按同等使用面積的同類地面建筑的規定增加50%;古建筑、歌舞娛樂放映游藝場所中的滅火器的**少配置數量應增加100%。 6.1.4為迅速、有效地撲救高架儲存設施和其它危險場所有可能發生的垂直范圍的特殊火災,可額外配置附加滅火器。如果這些滅火器不是用來滿足本章所規定的**低保護要求時,可選配滅火級別小于表6.2.1和表6.3.1中規定的**小配置滅火級別的滅火器。 6.1.5 對設有消火栓系統、滅火系統的滅火器配置場所,可按下列規定減少滅 火器的配置數量: 1. 對設有室內消火栓系統的,可相應減少10%;對僅設有室外消火栓系統的,不作減配處理。 2. 對設有滅火系統的,可相應減少30%; 3. 對同時設有室內消火栓系統和滅火系統的,可相應減少50%。 6.1.6 對可燃物露天堆垛,甲、乙、丙類液體貯罐,可燃氣體貯罐的滅火器配置場所,不宜減少滅火器的配置數量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下鐵道)、古建筑、歌舞娛樂放映游藝和大型商場等滅火器配置場所不得減少滅火器的配置數量。 6.1.8 一個計算單元內的滅火器數量不應少于2具;對面積小于100m2的輕危 險級滅火器配置場所或計算單元,可設置1具滅火器。每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。 6.2 A類火災場所滅火器的**低配置基準 6.2.1 A類火災場所滅火器的**低配置基準應符合表6.2.1的規定。 A類火災場所滅火器的**低配置基準 表6.2.1 滅火級別 滅火器類型 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 單具滅火器**小配置滅火級別 水型、泡沫型 2A 1A 1A 其它類型 3A 2A 1A 單位滅火級別**大保護面積(m2/A) 50 75 100 6.2.2 當單具滅火器的**大保護面積按表6.2.1的規定超過200m2(嚴重危險級)、300m2(中危險級)、400m2(輕危險級)時,配置設計計算時應按200m2(嚴重危險級)、300m2(中危險級)、400m2(輕危險級)進行取值。6.3 B、C類火災場所滅火器的**低配置基準 6.3.1 B類火災場所滅火器的**低配置基準應符合表6.3.1的規定。 B類火災場所滅火器的**低配置基準 表6.3.1 滅火級別 滅火器類型 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 單具滅火器**小配置滅火級別 AFFF、FFFP泡沫型 6B 3B 1B 其它類型 18B 8B 1B 單位滅火級別**大保護面積(m2/B) 5 7.5 10 6.3.2 當單具滅火器的**大保護面積按表6.3.1的規定超過150m2(嚴重危險 級)、225m2(中危險級)、300m2(輕危險級)時,配置設計計算時應按150m2(嚴重危險級)、225m2(中危險級)、300m2(輕危險級)進行取值。 6.3.3 B類火災場所滅火器的**低配置基準關于滅火級別和保護面積的規定不適用于有壓易燃液體火災或運動的三維B類火災。 6.3.4 C類火災場所滅火器的**低配置基準應按B類火災場所的規定執行。 6.3.4 C類火災場所滅火器的**低配置基準關于滅火級別和保護面積的規定不適用于有壓易燃氣體火災。在滅火時,為防止爆炸和復燃,必須盡快切斷氣源。 6.4 D類火災場所滅火器的**低配置基準 6.4.1 D類火災場所滅火器的**低配置基準應根據特定的可燃金屬的種類及 其物質顆粒尺寸和 可能覆蓋的面積而定,并應征得當?shù)乜h級以上公安消防監督部 門的同意。6.5 帶電火災場所滅火器的**低配置基準 6.5.1 帶電火災場所滅火器的**低配置基準應按與其同時存在的A類或B類 火災場所滅火器的**低配置基準執行。 6.5.2 在滅火時,為保護現場人員安全并防止復燃,應盡快切斷電氣設備的電源。 7 滅火器配置的設計計算7.1 一般規定 7.1.1 按本章的有關規定配置設計和出的滅火器數量是**少數量,小數點后的 數字只進不舍??膳渲脭?shù)量更多的滅火器以加強消防安全保護。 7.1.2 按本章的有關規定配置設計計算出的需配滅火級別是撲救初起火災需求 的**小滅火級別合計值,也是本規范對滅火器的滅火能力的**低要求;實配時可取較大的合計值以加強消防安全保護。 7.2 計算單元 7.2.1 滅火器配置場所的配置設計計算單元應按下列規定劃分: 1. 對危險等級和火災種類均相同的若干相連通的滅火器配置場所,可將一個樓層或一個防火 分區作為一個計算單元,但不得跨越樓層或防火分區。 2. 對危險等級或火災種類不相同的滅火器配置場所,應分別作為一個計算單元。 3. 普通住宅應以戶為計算單元。 7.2.2 滅火器配置場所或計算單元的保護面積的計算應符合下列規定: 1. 建筑工程按建筑面積計算后乘以0.9的使用系數; 2. 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙類液體貯罐,可燃氣體貯罐按堆垛、貯罐的占地面積計算。 7.2.3 在輕危險級配置場所或計算單元,應保證任一可能著火點均可得到一具滅火器的保護;在中、嚴重危險級配置場所或計算單元,若設計者要求保證任一可能著火點均可同時得到兩具滅火器的保護,那么這兩具滅火器應配置在不同的設置點。 7.2.4 在同時存在A、B類火災的滅火器配置場所,應首先按A類火災場所的規定配置計算滅火器,然后應按B類火災場所的規定配置計算滅火器,兩者不得互為替代。7.3 配置設計計算 7.3.1 滅火器配置場所或計算單元的**小需配滅火級別應按下式計算: (7.3.1) 式中:Q --滅火器配置場所或計算單元的**小需配滅火級別, A 或 B ; S --滅火器配置場所或計算單元的保護面積, m2; U -- A 類火災或B類火災的滅火器配置場所相應危險等級的滅火器配置基準, m2A 或m2/B; K --修正系數: 無室內消火栓系統和滅火系統或僅設有室外消火栓系統的配置 場所, K=1.0 ; 設有室內消 火栓系統的配置場所, K=0.9 ; 設有滅火系統的配置場所, K=0.7 ; 同時設有室內消火栓系統 和滅火系統的配置場所,K=0.5 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙類液體貯罐,可燃氣體貯罐,地下 建筑工程(含人民防空工程、地下鐵道),古建筑, 歌舞娛樂放映游藝和大型商場等滅火器配置 場所, K=1.0 。 7.3.2 地下建筑(含人民防空工程、地下鐵道)滅火器配置場所的**小需配滅火級別應按下式計算: (7.3.2) 7.3.3 古建筑,歌舞娛樂放映游藝和大型商場等滅火器配置場所或計算單元的**小需配滅火級別應按下式計算: (7.3.3) 7.3.4 滅火器配置場所或計算單元內的每個設置點的**小需配滅火級別應按下式計算: (7.3.4) 式中:Qe --滅火器配置場所或計算單元每個設置點的**小需配滅火級別, A或 B ; N --滅火器配置場所或計算單元中設置點的數量。 7.3.4 在滅火器配置場所或計算單元和設置點實際配置的所有滅火器的滅火級別的合計值均不得小于**低需配滅火級別的計算值。 7.3.5 滅火器配置的設計計算應按下述程序進行: 1. 確定各滅火器配置場所的危險等級和火災種類; 2. 劃分計算單元,計算各單元的保護面積; 3. 計算各單元的**小需配滅火級別; 4. 確定各單元內的滅火器設置點的位置和數量; 5. 計算每個滅火器設置點的**小需配滅火級別; 6. 確定各單元和每個設置點的滅火器的類型、規格與數量 7. 確定每具滅火器的設置方式和要求,在建筑滅火器配置設計平面圖上 標明滅火器的類型、 規格、數量與設置位置; 10. 按附錄J的要求填寫建筑滅火器配置表。 "1. 確定各滅火器配置場所的危險等級和火災種類; 2. 劃分計算單元,計算各單元的保護面積; 3. 計算各單元的**小需配滅火級別; 4. 確定各單元內的滅火器設置點的位置和數量; 5. 計算每個滅火器設置點的**小需配滅火級別; 6. 確定各單元和每個設置點的滅火器的類型、規格與數量 7. 確定每具滅火器的設置方式和要求,在建筑滅火器配置設計平面圖上 標明滅火器的類型、 規格、數量與設置位置; 10. 按附錄J的要求填寫建筑滅火器配置表"

    查看全文↓ 2018-06-20 17:20:34
  • 143****6252

    1、中華人民共和國國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005的附錄D規定,幼兒住宿床位達50張的為嚴重危險級,不足50張的幼兒園、托兒所為中危險級。
    2、所以不管如何,定輕危險級是錯誤的,至少為中危險級。
    3、另外,不存在輕微級。危險級別共分嚴重危險級、中危險級、輕危險級三種。

    查看全文↓ 2018-06-20 17:20:24
  • 154****6870

     工業建筑滅火器配置場所的危險等級劃分:
      一、嚴重危險級:火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的場所;
      二、中危險級:火災危險性較大、可燃物較多、起火后蔓延較迅速的場所;
      三、輕危險級:火災危險性較小、可燃物較少、起火后蔓延較緩慢的場所。
      民用建筑滅火器配置場所的危險等級劃分:
      一、嚴重危險級:功能復雜、用電用火多、設備珍貴、火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或輕易造成重大火災損失的場所。
      二、中危險級:用電用火較多、火災危險性較大、可燃物較多、起火后蔓延較迅速的場所;
      三、輕危險級:用電用火較少、火災危險性較小、可燃物較少、起火后蔓延較緩慢的場所。

    查看全文↓ 2018-06-20 17:20:15

相關問題

  • 危險等級工業建筑民用建筑嚴重危險級程度火災危險性大,可燃物多,起火后蔓延迅速撲救困難,容易造成重大財產損失的場所。使用性質重要,人員密集,用電用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,撲救困難,容易造成重大財產損失或人員群死群傷的場所。舉例橡膠制品的涂膠和膠漿部位專用電子計算機房植物油加工廠的浸出廠房建筑面積在2000㎡及以上的圖書館、展覽館的珍藏室、閱覽室、書庫、展覽廳液化石油氣儲瓶間民用機場的候機廳、安檢廳及空管中心、雷達機房棉花庫房及散裝堆場(等)汽車加油站、加氣站中危險級程度火災危險性較大,可燃物較多,起火后蔓延較迅速,撲救較難的場所。使用性質較重要,人員較密集,用電用火較多,可燃物較多,起火后蔓延迅速,撲救較難的場所。舉例火柴、香草、糖、茶葉庫房一般的實驗室糧食、食品庫房、堆場二類高層建筑的寫字樓、公寓樓泡沫塑料廠的發泡、成型、印片、壓花部位建筑面積在200㎡以下的公共娛樂場所麻紡廠粗加工廠房、毛滌廠選毛廠房**教室、教研室輕危險級程度火災危險性小,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。使用性質一般,人員不密集,用電用火較少,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。舉例玻璃原料融化廠房日常用品小賣店及經營難燃燒或非燃燒的建筑裝飾材料商店不燃液體的泵房和閥門室旅館、飯店的客房水泥廠房、堆場普通住宅丁、戊類液體儲罐區、桶裝庫房、堆場未設集中空調、電子計算機、復印機等設備的普通辦公室

    全部4個回答>
  • 1、中華人民共和國國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005的附錄D規定,幼兒住宿床位達50張的為嚴重危險級,不足50張的幼兒園、托兒所為中危險級。2、所以不管如何,定輕危險級是錯誤的,至少為中危險級。3、另外,不存在輕微級。危險級別共分嚴重危險級、中危險級、輕危險級三種。

    全部5個回答>
  • 一個計算單元內配置滅火器數量不得少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。一般的場所,4公斤干粉滅火器(ABC)每75平方米左右配備1具,每個點配置不少于2具。住宅樓的公共部位應當配置滅火器。當住宅樓每層的公共部位的建筑面積超過100m2時,需要配置1具1A的手提式滅火器;這是**低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式滅火器的基準執行。 擴展資料滅火器的維護1、 滅火器在運輸和存放中,應避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質。

    全部5個回答>
  • 住宅的坐向,意思是背后為坐,前面為向,所以座南朝北,就是指房屋的前面為北方,后面為南方,其它依此類推。找一個指南針或羅盤,在大門處向外看,大門正對出去的方向就是“向”,其反方向就是“坐”。本來坐向是一個簡單的問題,但現代住宅設計使得坐向問題變得復雜化了。比如很多樓房都是臨街的底樓為店鋪,二樓以上的居民住宅是從樓房一側繞到后面,再通過走道、樓梯間入宅。

    全部3個回答>
  • 自己的房子里面是沒有規定要放滅火器的,但是樓道里肯定有配置滅火器或者消火栓的。

    全部10個回答>