吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

普通住宅屬哪種危險等級的滅火器配置場所?室內滅火器應該按什么規范來配置數量

141****7560 | 2019-07-20 23:35:53

已有5個回答

  • 133****1866

    一個計算單元內配置滅火器數量不得少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。

    一般的場所,4公斤干粉滅火器(ABC)每75平方米左右配備1具,每個點配置不少于2具。

    住宅樓的公共部位應當配置滅火器。當住宅樓每層的公共部位的建筑面積超過100m2時,需要配置1具1A的手提式滅火器;這是**低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式滅火器的基準執行。



    擴展資料
    滅火器的維護

    1、 滅火器在運輸和存放中,應避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質。

    查看全文↓ 2019-07-20 23:36:15
  • 145****6395

    滅火器配置標準
    1、滅火器配置場所: 存在可燃的氣體、液體、固體等物質,需要配置滅火器的場所。
    2、保護距離:滅火器配置場所內,滅火器設置點到**不利點的直線行走距離。
    3、滅火等級:表示滅火器能夠撲滅不同種類火災的效能。由表示滅火效能的數字和滅火種類的字母組成。
    4、火災種類:滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類
    A類火災:固體物質火災
    B類火災:液體火災或可溶化固體物質火災
    C類火災:氣體火災
    D類火災:金屬火災
    E類火災:物體帶電燃燒的火災。
    5、滅火器的類型選擇
    A類火災場所應選擇水型滅火器、磷酸銨鹽干粉滅火器、泡沫滅火器、鹵代烷滅火器。
    B類火災場所應選擇泡沫滅火器、碳酸氫鈉干粉滅火器、磷酸銨鹽滅火器、二氧化碳滅火器、滅B類火災的水型滅火器或鹵代烷滅火器。
    C類火災場所應選擇磷酸銨鹽干粉滅火器、碳酸氫鈉干粉滅火器、二氧化碳滅火器或鹵代烷滅火器。
    D類火災場所應該選擇撲滅金屬火災的專用滅火器

    查看全文↓ 2019-07-20 23:36:10
  • 138****6659

    具體可參照《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,你所說的不詳細,暫時按**危險的來算(嚴重危險級),簡單地說就如下方法:第一步:選擇滅火器規格一般來說,現在你這種情況,配干粉滅火器是比較合適的。
    具體數量看滅火器的規格(要滅火器上有標注),建議選4公斤ABC干粉。對固體火災,即A類火災,看相應的A類滅火級別(以4公斤為例,標注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉滅火器控制150平方。即800平方至少要6具。對液體火災,即B類火災,看相應的A類滅火級別(以4公斤為例,標注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉滅火器控制55平方。
    即800平方至少要15具。但上面的面積數只是一個參考值。不明確儲存物質數量,就取**大值。即至少需要15具。第二步:選放置點滅火器設置點的位置和數量應根據滅火器的**大保護距離確定,并應保證**不利點至少在1具滅火器的保護范圍內。
    原則上一個計算單元內配置的滅火器數量不得少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。嚴重危險級場所滅火器**大保護距離15米,也就是說在廠房內任何一點到**近的滅火器放置點不能超過15米。
    按800平方米的話,應該4個點就足夠了。也就是按每個點放3-4具,共15具。這個計算是估算,但基本是這個數字,具體的準確的理論計算,要看上面所說的規范。

    查看全文↓ 2019-07-20 23:36:07
  • 136****0234

    根據規范要求,以下部位應設置滅火器:

    1、公共建筑內應設置滅火器;

    2、高層住宅建筑的公共部位應設置滅火器,其他住宅建筑的公共部位宜設置滅火器:

    3、廠房、創庫儲罐(區)和堆場,應設置滅火器。



    滅火器配置的設計計算流程如下:

    1確定各滅火器配置場所的火災種類和危險等級;

    2劃分計算單元,計算各計算單元的保護面積;

    3計算各計算單元的**小需配滅火級別:

    4確定各計算單元中的滅火器設置點的位置和數量;

    5計算每個滅火器設置點的**小需配滅火級別;

    6確定每個設置點滅火器的類型、規格與數量;

    7確定每具滅火器的設置方式和要求;

    8在工程設計圖上用滅火器圖例和文字標明滅火器的型號、數量與設置位置。



    一、確定滅火器配置場所的火災種類和危險等級

    1、滅火器配置場所的火災種類,應根據該場所內的物質及其燃燒特性進行分類:



    2、工業建筑和民用建筑的滅火器配置場所,危險等級應分別按以下規則確定:

    工業建筑滅火器配置場所的危險等級,應根據其生產、使用、儲存物品的火災危險性,可燃物數量,火災蔓延速度,撲救難易程度等因素,劃分為以下三級:

    ①嚴重危險級:火災危險性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,撲救困難,容易造成重大財產損失的場所;

    ② 中危險級:火災危險性較大,可燃物較多,起火后蔓延較迅速,撲救較難的場所;

    ③ 輕危險級:火災危險性較小,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。

    民用建筑滅火器配置場所的危險等級,應根據其使用性質,人員密集程度,用電用火情況,可燃物數量,火災蔓延速度,撲救難易程度等因素,劃分為以下三級:

    ① 嚴重危險級:使用性質重要,人員密集,用電用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,撲救困難,容易造成重大財產損失或人員群死群傷的場所;

    ② 中危險級:使用性質較重要,人員較密集,用電用火較多,可燃物較多,起火后蔓延較迅速,撲救較難的場所;

    ③ 輕危險級:使用性質一般,人員不密集,用電用火較少,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。

    二、劃分計算單元,計算各計算單元的保護面積

    滅火器配置的設計與計算,應按計算單元進行。按計算單元進行建筑滅火器配置的設計與計算,既可簡化設計計算,也便于監督和管理。滅火器配置設計的計算單元,應按下列規定劃分:

    (一)同一計算單元不得跨越防火分區和樓層,當一個樓層或一個水平防火分區內各場所的危險等級和火災種類相同時,可將其作為一個計算單元。一個樓層包括多個防火分區,每個計算單元不得跨越防火分區,當一個水平防火分區內各場所的危險等級和火災種類相同時,可將其作為一個計算單元。多個樓層共用一個防火分區,同一計算單元不得跨越樓層,每個樓層必須是獨立的計算單元。

    (二)當一個樓層或一個水平防火分區內各場所的危險等級和火災種類不相同時,應將其分別作為不同的計算單元。

    (三)計算單元保護面積的確定,應符合下列規定:1.建筑物應按其建筑面積確定;2.可燃物露天堆場,甲、乙、丙類液體儲罐區,可燃氣體儲罐區應按堆垛、儲罐的占地面積確定。



    三、計算各計算單元的**小需配滅火級別

    計算單元的**小需配滅火級別應按下式計算:

    式中 Q ——計算單元的**小需配滅火級別(A或B);

    S ——計算單元的保護面積(㎡);

    U ——A類或B類火災場所單位滅火級別**大保護面積

    (㎡/A或㎡/B);

    K ——修正系數。

    例如:某建筑地上層部份為辦公樓,每層為一個計算單元,建筑面積1200㎡(S=1200㎡)。

    u為單位滅火級別**大保護面積,假設本計算單元為設有集中空調的辦公室,屬于中危險級,且辦公室屬于A類火災場所,查表可知,U為75㎡/A。

    查看全文↓ 2019-07-20 23:36:03
  • 142****3782

    滅火器是一種輕便的滅火工具,其結構簡單、操作方便、使用廣泛,是撲救各類初起火災的重要消防器材,也是歷年消防工程師考試的重點內容。





    考點總結



    一、滅火器分類及配件


    按移動方式

    手提式滅火器、推車式滅火器

    按驅動滅火劑的動力來源

    儲氣瓶式滅火器、儲壓式滅火器

    按充裝的滅火劑

    水基型滅火器(清水滅火器、水基型泡沫滅火器、水基型水霧滅火器)、干粉滅火器(分為BC干粉和ABC干粉)、二氧化碳滅火器、潔凈氣體滅火器等

    按滅火類型

    A類滅火器、B類滅火器、C類滅火器、D類滅火器、E類滅火器等

    滅火器組成

    主要由:滅火器筒體、滅火劑、閥門、虹吸管、密封圈、壓力指示器(二氧化碳滅火器除外)、保險銷等組成





    二、滅火器適用范圍


    火災類型

    滅火器類型

    A類火災

    (固體物質火災)

    水基型(水霧、泡沫)滅火器、ABC干粉滅火器

    B類火災

    (液體或可熔化的固體物質火災)

    水基型(水霧、泡沫)滅火器、BC干粉滅火器、ABC干粉滅火器、二氧化碳滅火器、潔凈氣體滅火器



    極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器

    C類火災

    (氣體火災)

    干粉滅火器、二氧化碳滅火器、水基型(水霧)滅火器、潔凈氣體滅火器

    D類火災

    (金屬火災)

    7150滅火劑(俗稱液態三甲基硼氧六環),也可用干沙、土或鑄鐵屑粉末代替進行滅火

    E類火災

    (帶電火災)

    二氧化碳滅火器、潔凈氣體滅火器、干粉滅火器、水基型(水霧)滅火器,但不得選用裝有金屬喇叭噴筒的二氧化碳滅火器。如果電壓超過600V,應先斷電后滅火

    F類火災(烹飪器具內的烹飪物火災)

    BC干粉滅火器、水基型(水霧、泡沫)滅火器





    三、建筑滅火器配置要求


    1.滅火器的配置一般要求



    ①一個計算單元內配置的滅火器數量不得少于2具。

    ②每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。

    ③當住宅樓每層公共部位建筑面積超過100m2時,應配置1具1A的手提式滅火器;每增加100m2,增配1具1A的手提式滅火器。

    ④在同一滅火器配置場所,當選用兩種或兩種以上類型滅火器時,應采用滅火劑相容的滅火器。

    ⑤每個滅火器設置點實配滅火器的滅火級別和數量不得小于**小需配滅火級別和數量的計算值。

    ⑥滅火器設置點的位置和數量應按滅火器的**大保護距離合理設置,并應保證**不利點至少在1具滅火器的保護范圍內。

    查看全文↓ 2019-07-20 23:35:58

相關問題

  • 1、中華人民共和國國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005的附錄D規定,幼兒住宿床位達50張的為嚴重危險級,不足50張的幼兒園、托兒所為中危險級。2、所以不管如何,定輕危險級是錯誤的,至少為中危險級。3、另外,不存在輕微級。危險級別共分嚴重危險級、中危險級、輕危險級三種。

    全部5個回答>
  • 危險等級工業建筑民用建筑嚴重危險級程度火災危險性大,可燃物多,起火后蔓延迅速撲救困難,容易造成重大財產損失的場所。使用性質重要,人員密集,用電用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,撲救困難,容易造成重大財產損失或人員群死群傷的場所。舉例橡膠制品的涂膠和膠漿部位專用電子計算機房植物油加工廠的浸出廠房建筑面積在2000㎡及以上的圖書館、展覽館的珍藏室、閱覽室、書庫、展覽廳液化石油氣儲瓶間民用機場的候機廳、安檢廳及空管中心、雷達機房棉花庫房及散裝堆場(等)汽車加油站、加氣站中危險級程度火災危險性較大,可燃物較多,起火后蔓延較迅速,撲救較難的場所。使用性質較重要,人員較密集,用電用火較多,可燃物較多,起火后蔓延迅速,撲救較難的場所。舉例火柴、香草、糖、茶葉庫房一般的實驗室糧食、食品庫房、堆場二類高層建筑的寫字樓、公寓樓泡沫塑料廠的發泡、成型、印片、壓花部位建筑面積在200㎡以下的公共娛樂場所麻紡廠粗加工廠房、毛滌廠選毛廠房**教室、教研室輕危險級程度火災危險性小,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。使用性質一般,人員不密集,用電用火較少,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。舉例玻璃原料融化廠房日常用品小賣店及經營難燃燒或非燃燒的建筑裝飾材料商店不燃液體的泵房和閥門室旅館、飯店的客房水泥廠房、堆場普通住宅丁、戊類液體儲罐區、桶裝庫房、堆場未設集中空調、電子計算機、復印機等設備的普通辦公室

    全部4個回答>
  • 1.工業建筑滅火器配置場所的危險等級應根據其生產、使用、貯存物品的火災危險性、可燃物數量、火災蔓延速度以及撲救難易程度等因素,劃分為以下三級:  (1)嚴重危險級:火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的所?! 。?)中危險級:火災危險性較大、可燃物較多,起火后蔓延較迅速的場所?! 。?)輕危險級:火災危險性較小、可燃物較少,起火后蔓延較緩慢的場所?! ?.民用建筑滅火器配置場所的危險等級應根據其使用性質、火災危險性、可燃物數量、火災蔓延速度以及撲救難易程度等因素,劃分為以下三級: ?。?)嚴重危險級:功能復雜、用電用火多、設備貴重、火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的場所?! 。?)中危險級:用電用火較多、火災危險性較大、可燃物較多、起火后蔓延較迅速的場所?! 。?)輕危險級;用電用火較少、火災危險性較小、可燃物較少、起火后蔓延較緩慢的場所?! ∫陨蟽?nèi)容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

    全部4個回答>
  • 住宅的坐向,意思是背后為坐,前面為向,所以座南朝北,就是指房屋的前面為北方,后面為南方,其它依此類推。找一個指南針或羅盤,在大門處向外看,大門正對出去的方向就是“向”,其反方向就是“坐”。本來坐向是一個簡單的問題,但現代住宅設計使得坐向問題變得復雜化了。比如很多樓房都是臨街的底樓為店鋪,二樓以上的居民住宅是從樓房一側繞到后面,再通過走道、樓梯間入宅。

    全部3個回答>
  • 自己的房子里面是沒有規定要放滅火器的,但是樓道里肯定有配置滅火器或者消火栓的。

    全部10個回答>