地下室的頂板采用現澆或預制混凝土樓板,板的厚度按首層使用荷載計算,防空地下室則應按相應的防護等級的荷載計算。 在地下水位高于地下室地面時,地下室的底板不僅承受作用在它上面的垂直荷載,還承受地下水的浮力,因此必須具有足夠的強度、剛度、抗滲透能力和抗浮力的能力。 地下室的外墻不僅承受上部的垂直荷載,還要承受土、地下水及土壤凍結產生的側壓力,因此地下室墻的厚度應按計算確定。 地下室的門窗與地上部分相同。當地下室的窗臺低于室外地面時,為了保證
防空地下室結構設計方法,防空地下室結構設計特點?大家有沒有知道防空地下室結構設計的,求指教?
138****0465 | 2014-08-01 14:00:57
已有1個回答
-
137****7454
人防地下室的組成人防地下室的平面中應有防護室.防毒通道(前室).通風濾毒室.洗消間及廁所
查看全文↓ 2014-08-02 13:22:59
等。為保證疏散。地下室的房間出El應不設門。而以空門洞為主。與外界聯系的出入口應設置防護門.密閉門或防護密閉門。地下室的出入口至少應有兩個。其具
體做法是一個與地上樓梯連通。

巴中買房交流群-66群(350)
相關問題
-
答
-
答
只有柱子和梁就按框架結構設計。但規范對配筋有特別要求,和上部結構有不同之處。地下室的設計應綜合考慮上部荷載、巖土側壓力及地下水的不利作用影響。
-
答
普通民用建筑一般都是核6級的地下室,如果樓主的地下室只有500方的話,可以只做一個抗暴單元(2000方一個防護單元,由4個抗暴單元組成,抗暴單元之間用370抗暴擋墻隔開)
-
答
人防通風與平時通風從設計來說有個資質問題,人防設計有需要人防的專業資質。從設計內容來說也有很多不同,功能上:人防地下室通風包括潔凈式通風、濾毒式通風、隔絕式通風,而平時通風其作用跟清凈式通風差不多,功能較單一。
-
答
是人防地下室還是普通地下室?建議你看看混凝土規范50010-2010,荷載規范50009-2012,地基基礎規范50007-2011,工業建筑防腐蝕設計規范50046-2008,抗規50011-2010