這是YJV-0.6/1KV ??電纜。
電線電纜載流量標準是什么請人告訴我,電線電纜載流量的標準是什么,不同材質的導體電線載流量是多少
138****4317 | 2014-08-01 14:37:16
已有1個回答
-
153****5456
2.5平方電線的載流量是22.5A 4平方電線的載流量是32A 6平方電線的載流量是42A 有個電線電纜的載流量 你可以看一下
查看全文↓ 2014-08-02 12:00:55

相關問題
-
答
-
答
額定溫度:75℃ ,額定電壓:600V ,制造標準:UL62,UL83,PVC絕緣 相當于我國的JB 8734標準里面的 BV線 主要用于建筑內敷設家庭裝修中用昆侖的比較多
-
答
電纜的載流量計算相當復雜!簡單的,你可以參考:導線線徑一般按如下公式計算:銅線: S= IL / 54.4*U` 式中:I——導線中通過的**大電流(A)L——導線的長度(M)U`——充許的電源降(V)S——導線的截面積(MM2)其中的U取什么值?
-
答
對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關倍數計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安
-
答
一、一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯**高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4