多層建筑只需要園區內環通即可,不需要樓前后端都設置消防車道。
全部3個回答>??多層住宅要設環形消防車道嗎?
156****9173 | 2018-07-01 14:05:07
已有3個回答
-
157****5552
這個主要是依據的《建筑設計防火規范》有關條文:
查看全文↓ 2018-07-01 14:06:44
1、當你這個樓沿街部分的長度大于150m或總長度大于220m時,要設環形車道;
2、或者你的短邊超過24m(實際是你的樓的厚度吧,呵呵),應設能進入內院的消防車道,如果進不了,則背面要求有消防車道,不然后面起火怎么救啊當然,三層辦公樓,如果不是很厚,做不成環形車道是可以的。 看了你的補充,那應該是可以的,不必環形車道了。 -
146****3900
應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。
查看全文↓ 2018-07-01 14:06:14
GB50016-2006-建筑設計防火規范6 消防車道6.0.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160.0m。當建筑物沿街道部分的長度大于150.0m或總長度大于220.0m時,應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。 6.0.2 有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24.0m時,宜設置進入內院或天井的消防車道。 6.0.3 有封閉內院或天井的建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80.0m。 6.0.4 在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。 -
138****4327
多層建筑是需要環形消防車的。
查看全文↓ 2018-07-01 14:05:49

相關問題
-
答
-
答
1、消防車道比普通車道的承重力要大,因此盡量避免建筑周圍的管線布置在消防車道下,(會增加造價)2、消防車道應滿足消防車快速行進的情況下順利拐彎,普通消防車拐彎半徑9米,車道(內側路牙)就需要7.5米。(這一條在建筑設計中是強規,必須無條件遵守)3、消防車道需要滿足消防撲救工作的開展,因此,消防車道的布置應考慮消防撲救工作的進行,離建筑一定距離是需要的。但具體多少距離,需要根據設計時總平面圖綜合考慮。4、建筑構筑物不能影響消防車道,因此建筑物如有外突窗,則消防車道應避開突窗。
全部5個回答> -
答
一、消防通道?應當指的是消防車通道或消防車道,是不?二、消防車通道可以設在建筑內部。三、設置在建筑內部的消防車通道應當滿足以下規定:(一)GB50016—2006 《建筑設計防火規范》規定:6.0.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160.0m。(二)中華人民共和國國家標準《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(2005年版)規定:4.3 消防車道 4.3.1高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過建筑的消防車道。 有封閉內院或天井的高層建筑沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其距離不宜超過80m。4.3.2高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。4.3.3供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。4.3.4消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。4.3.5盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m。大型消防車的回車場不宜小于18m×18m。 消防車道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。4.3.6穿過高層建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m。4.3.7消防車道與高層建筑之間,不應設置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。
全部3個回答> -
答
多層民用建筑消防車道的設置要求: 1.高層民用建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車 道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防
全部5個回答> -
答
需要設置的,這個需要考慮救援窗口。