141****0036 | 2018-07-04 14:17:25

已有5個回答

  • 142****1427

    首先你先要有一臺接地電阻測試儀,也就是我們經常說的搖表之類的儀表,以搖表為例,將P端和C端插地,

    2個接地棒相距約20米左右,離被測試的建筑**好10米以上,E端引線連接你要測的點,然后搖動搖桿,調數值,

    當指標在正上方不偏擺時,刻度盤指向的數量就是接地電阻值了。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:47:22
  • 156****7210

    第3.3.10 條 高度超過45m 的鋼筋混凝土結構、鋼結構建筑物,尚應采取以下防側擊和等電位的保護
    措施:
    一、鋼構架和混凝土的鋼筋應互相連接。鋼筋的連接應符合本規范第3.3.5 條的要求;
    二、應利用鋼柱或柱子鋼筋作為防雷裝置引下線;
    三、應將45m 及以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接;

    查看全文↓ 2018-07-04 14:46:18
  • 141****0777

    從地下說起
    首先是接地體。一般隨基礎埋于地下,接地體的接地面積要大,分布要均勻。一般使用大于40*4的鍍鋅扁鋼制作。網格一般不大于8*8米,**外一圈離建筑1米,埋深大于1米。接地體與主樓鋼筋要有有效的連接。**好在外側做幾根引出線埋深1米,做好標記,萬一接地電阻偏大,可以利用它增加接地極。
    然后是引下線。一般采用直通頂層的角柱和邊柱柱內的鋼筋作引下線,每根柱內選擇兩根對角的角豎筋(其中一根必須在建筑外側),隨施工焊接到屋面并引出。不一定每根邊柱都設,一般間距不大于16米就行。
    **后是接閃器。一般不上人屋面明設接閃器(就是人們說的避雷帶),采用10或16的鍍鋅圓鋼制作,除建筑四周一圈外,還應做網格(一般不大于5*5米)。上人屋面暗設,就做在剛性保護層下面,不要埋得太深。四大角和局部高點設避雷針。
    再說說均壓環。在12層以上,每隔幾層要把建筑四周的外側地鋼筋連為一體并與引下線連接。以防止側擊雷。
    關于其他連接就不細說了。大抵包含以下內容。
    其他等電位或電氣接地的線路與這個系統要有可靠連接。
    屋面所有外露金屬件也要與這個系統可靠連接。
    進出建筑物所有的金屬管道要與這個系統可靠連接。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:45:33
  • 156****7687


    近幾年,提前預放電避雷針的應用越來越廣。預放電式避雷針比普通避雷針的保護范圍更大,性能更好,落雷點更準確,并具有免維護、無需外接電源等優點。因此超高層建筑應優先選用提前預放電式避雷針。
    (2)避雷針的安裝:
    我們要根據圖紙要求在土建進行避雷針基礎施工時,預埋好地腳螺栓。安裝時我們將支座鋼板固定在預埋的地腳螺栓上,焊上一塊肋板,再將避雷針立起,找直、找正后進行點焊,然后加以校正,焊上其他三塊肋板。**后將引下線焊接在底板上,清除藥皮刷防銹漆。
    (3)避雷帶的安裝:
    避雷帶一般采用的圓鋼直徑不小于6mm,扁鋼不小于24mm×4mm。避雷帶可以暗敷設在建筑物表面的抹灰層內,或直接利用結構鋼筋,并應與暗敷的避雷網或樓板的鋼筋相焊接,所以避雷帶實際上也就是均壓環。建筑物高于30m以上的部位,每隔3層沿建筑物四周敷設一道避雷帶并與各根引下線相焊接。
    (4)避雷網的安裝:
    避雷線如為扁鋼,我們可放在平板上用手錘調直;如為圓鋼,我們可將圓鋼的一端固定在牢固地錨的夾具上,另一端固定在絞磨(或倒鏈)的夾具上,進行冷拉調直。我們將避雷線用大繩提升到頂部,順直后敷設、卡固、焊接連成一體,同引下線焊好、焊接處的藥皮應敲掉,進行局部調直后刷上防銹漆及鉛油(或銀粉)。
    二、引下線安裝
    防雷裝置的引下線應滿足機械強度、耐腐蝕和熱穩定的要求。高層建筑通常利用鋼筋混凝土柱及剪力墻內的鋼筋作防雷引下線。引下線應隨土建結構柱施工,依據施工圖中標注的引下線的具體位置點,緊隨土建結構柱鋼筋綁扎,將引下線的位置用色標示意出來,直至建筑物封頂處,同時預留出與引下線相連接的位置,以便其他專業用引下線作為避雷之用。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:44:43
  • 146****9330

    1.高層建筑防雷利用的是導體尖端放電的原理。

    2.尖端放電是在強電場作用下,物體尖銳部分發生的一種放電現象。在強電場作用下,物體表面曲率大的地方(如尖銳、細小物的頂端),等電位面密,電場強度劇增,致使它附近的空氣被電離而產生氣體放電,此現象稱電暈放電。尖端放電為電暈放電的一種,專指尖端附近空氣電離而產生氣體放電的現象。

    3.高大建筑物上都會安裝避雷針,當帶電云層靠近建筑物時,建筑物會感應上與云層相反的電荷,這些電荷會聚集到避雷針的尖端,達到一定的值后便開始放電,這樣不停的將建筑物上的電荷中和掉,永遠達不到會使建筑物遭到損壞的強烈放電所需要的電荷。雷電的實質是2個帶電體間的強烈的放電,在放電的過程中有巨大的能量放出。建筑物的另外一端與大地相連,與云層相同的電荷就流入大地。顯然,要使避雷針起作用,必須保證尖端的尖銳和接地通路的良好,一個接地通路損壞的避雷針將使建筑物遭受更大的損失。

    查看全文↓ 2018-07-04 14:36:41

相關問題

  • 嘶~~~容我想想,該怎么回答呢?。ㄋ悴坏脤I(yè)哈)1.建設過程中有做避雷方面的保障的么?答案是有的,效果是不全面的!當然,不能一棍打死。2.具體怎么做?具體的我還真答不出來,因為我不是搞建筑?,一般來說,建筑物基礎鋼筋就是一個很好的屏蔽措施了?。ó?dāng)然,也不要把屏蔽想的多完美)。**主要的是我不知道該怎么說,方便留下郵箱,給你看份資料就差不多明白了!

    全部3個回答>
  •   需要。高層建筑的防雷措施不同于避雷針,對周邊建筑沒有明確的保護作用?! ±讚?,積雨云與地面之間的電荷交換便是雷擊。   雷擊的過程大致分為三步:  1、在云層電荷的吸引下,地面的異種電荷向云層下方集中,當?shù)孛骐姾杉械揭欢ǔ潭葧r(shí),就滿足雷擊條件;  2、云層與地面之間進行電荷交換(通常在高處),形成電?。ㄩW電),地面電荷以極大的電流涌向電弧,這時造成的破壞稱為一次雷擊;  3、云層與地面之間進行電荷交換(閃電)完成后,云層中的電荷得到中和。而此時地面高處集中的電荷往往還大量存在(大地的電荷遠遠多于云層),而需要向四周泄放(二次雷擊),泄放的電流同樣會造成巨大的破壞?!  〔捎帽芾揍樂乐估讚魰r(shí),當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使避雷針下方一定范圍內的建筑免遭雷擊?!  「邔咏ㄖ姆览讚舸胧┖驮?,與避雷針不同。它是利用建筑內部的鋼筋以及頂部的防雷網,使整個建筑與大地構成等電位。雷擊發生時它的電位是和大地一致的。即從電學的角度看,它是“平的”而不屬于“高處”。同時萬一發生雷擊,內部的金屬網(鋼筋等)起到引導電流的作用?!?/p> 全部3個回答>

  • 高層建筑主體建造的時候會一般在30米以上開始做均壓環,均壓環會給靠外的門窗以及外部金屬部件預留接地點,后期裝修時候將門窗及金屬欄桿等金屬物連接到預留點上就可以。**后房子防雷驗收的時候門窗接地是防雷驗收高層建筑部分的重要一塊。

    全部3個回答>
  • 火災發生后,有些人盲目逃生,如跳樓、驚慌失措,找不到疏散通道和安全出口等,失去逃生時機而死亡。在發生火災時,保持心理穩定是逃生的重要前提,若能臨危不亂,先觀察火勢,再決定逃生方式,運用學到的逃生常識,把災難損失降至**低限度。2.利用疏散通道和安全出口自救逃生遇火災不可乘坐電梯或扶梯,要向安全出口、封閉樓梯間、防煙樓梯間、剪刀樓梯等方向逃生。進入人員聚集場所時,應首先觀察和熟悉疏散通道和安全出口的位置;發生火災時,不要驚慌失措,應及時向疏散通道和安全出口方向逃生;疏散時要服從工作人員的疏導和指揮,分流疏散,避免爭先恐后,朝一個出口擁擠,堵塞出口。盲目逃生,往往欲速則不達。

    全部3個回答>
  • 一、利用樓道走廊逃生。在火災初期,樓道、走廊沒有被大火完全封住時,把被子、毛毯或褥子用水淋濕裹住身體,用濕毛巾捂住口鼻,低身沖出受困區。二、利用窗戶逃生。在火場受困時,大多數人可采用這個辦法。利用窗戶逃生的前提條件是火勢不大,還沒有蔓延到整個單元住宅,同時是在受困者較熟悉室內的情況下進行的,具體做法是:將繩索(無繩索可用床單或窗簾撕成布條代替)一端系于窗戶橫框(或室內其他固定構件)上,另一端系于小孩或老人的兩腋和腹部,將其沿窗放至地面或下層的窗口,然后破窗入室從通道疏散,其他人可沿繩索滑下。三、利用陽臺、外通廊、避難層設置的緩降器、救生袋、安全繩等專業設備進行逃生。在火場中由于火勢較大,樓道走廊已被濃煙充滿無法通過時,可利用陽臺逃生。緊閉與陽臺相通的門窗,站在陽臺上避難,等待消防人員到來。有些高層單元住宅建筑從第七層開始每層相鄰單元的陽臺相互連通,在此類樓層中受困,可拆破陽臺間的分隔物,從陽臺進入另一單元,再進入疏散通道逃生。四、利用空間逃生。在室內空間較大而火情不嚴重時可采用這個方法,其具體做法是:將室內(衛生間、廚房都可以,室內有水源**佳)的可燃物清除干凈,同時清除與此室相連室內的可燃物,消除明火對門窗的威脅,然后緊閉與燃燒區相通的門窗,并用淋濕的被子、毛毯封堵防止煙和有毒氣體進入,等待火勢熄滅或消防人員的救援。五、利用管道逃生。房間外墻壁上有落水或供水管道時,有能力的人,可以利用管道逃生,這種方法一般不適用于婦女、老人和小孩。六、要充分利用身邊的各種利于逃生的物品,如把床單、窗簾、地毯等接成堅固的繩,進行滑繩自救,下到安全的下層。萬不得已的情況下,也可利用外墻立面處滿足一定承重荷載要求的金屬雨水管進行逃生。

    全部3個回答>