吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??建筑抗震等級的劃分情況是怎樣的?

144****4043 | 2018-11-09 00:14:45

已有3個回答

  • 158****2205

    現澆混凝土結構房屋應根據設防類別、烈度、結構類型和房屋高度采用不同的的抗震等級,并應符合相應的計算和構造要求(尚應符合6.1.3條)。如丙類建筑的抗震等級應按《建筑抗震設計規范》GB50011-2010,表6.1.2 的現澆混凝土結構房屋抗震等級。
      《建筑抗震設計規范》GB50011-2010

    查看全文↓ 2018-11-09 00:15:26
  • 132****8874

    1、抗震等級:是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別
    2、地震烈度:是國家主管部門根據地理、地質和歷史資料,經科學勘查和驗證,對我國主要城市和地區進行的抗震設防與地震分組的經驗數值,是地域概念??拐鹪O(shè)防類別分為甲、乙、丁類建筑,全國大部分地區的房屋抗震設防烈度一般為8度。
    3、震級是表示地震強度所劃分的等級,中國把地震劃分為六級:小地震3級,有感地震3-4.5級,中強地震4.5-6級,強烈地震6-7級,大地震7-8級,大于8級的為巨大地震。

    查看全文↓ 2018-11-09 00:15:17
  • 138****3991

    抗震等級是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據設防類別、結構類型、烈度和房屋高度四個因素確定,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為一級至四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。在中國建筑業中,已經開始嚴格執行這個等級標準。
    各抗震設防類別的高層建筑結構,其抗震措施應符合下列要求:
    1)甲類、乙類建筑:當該地區的抗震設防烈度為6~8度時,應符合該地區抗震設防烈度提高一度的要求;當該地區的設防烈度為9度時,應符合比9度抗震設防更高的要求。
    當建筑場地為Ⅰ類時,應允許仍按該地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施;
    ⑴框架柱應符合下列要求:
    ①宜采用型鋼混凝土柱或鋼管混凝土柱;
    ②柱端彎矩增大系數`Η_C`、柱端剪力增大系數`Η_VC`.應增大20%;
    ⑵框架梁應符合下列要求:
    ①梁端剪力增大系數≈“應增大20%;
    ②梁端加密區箍筋構造**小配箍率應增大10%。
    ⑶框支柱應符合下列要求:
    ①宜采用型鋼混凝士柱或鋼管混凝土柱;
    ②底層柱下端及與轉換層相連的柱上端的彎矩增大系數取1.8,其余層柱端彎矩增大系數`Η_R`應增大20%;柱端剪力增大系數`Η_VR`應增大20%;地震作用產生的柱剪力增大系數取1.8,但計算柱軸壓比時可不計該項增大;
    ⑷筒體、剪力墻應符合下列要求:
    ②一般部位的水平和豎向分布鋼筋**小配筋率應取為0.35%,底部加強部位的水平和豎向分布鋼筋的**小配筋率應取為0.4%;
    ③約束邊緣構件縱向鋼筋**小構造配筋率應取為1.4%.配箍特征值宜增大20%;構造邊緣構件縱向鋼筋的配筋率不應小于1.2%;框支剪力墻結構的落地剪力墻底部加強部位邊緣構件宜配置型鋼,型鋼宜向上、下
    各延伸一層。
    ⑸剪力墻和簡體的連梁應符合下列要求:
    ①當跨高比不大于2時,應配置交叉暗撐;
    ②當跨高比不大于1時,宜配置交叉暗撐;
    ③交叉暗撐的計算和構造宜符合本書第10章10.7條的規定。

    查看全文↓ 2018-11-09 00:15:03

相關問題

  • 1、抗震等級:是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,

  • 1、抗震等級:是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗   震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別   2、地震烈度:是國家主管部門根據地理、地質和歷史資料,經科學勘查和驗證,對我國主要城市和地區進行的抗震設防與地震分組的經   驗數值,是地域概念。抗震設防類別分為甲、乙、丁類建筑,全

  • 查閱現行《建筑抗震設計規范》(GB   50011-2001)把混凝土結構抗震分為一、二、三、四共4個不同的等級。6、7、8、9等是設防烈度,一、二、三、四級是抗震等級,可以根據《建筑抗震設計規范》(GB   50011-2001)來確定抗震等級!         某建筑的抗震等級由結構形式、高度、重要等級、設防烈度等確定的抗震等級是施工的依據,有設計明確。   

  • 查閱現行《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2001)把混凝土結構抗震分為一、二、三、四共4個不同的等級。6、7、8、9等是設防烈度,一、二、三、四級是抗震等級,可以根據《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2001)來確定抗震等級!某建筑的抗震等級由結構形式、高度、重要等級、設防烈度等確定的抗震等級是施工的依據,有設計明確。設防烈度和抗震等級是兩個概念,圖紙總說明上應該注明抗震等級的。一二級錨固長度比三四級多,與烈度遞增等級是相反的.圖集上說的抗震等級是指建筑物所在區域,結構形式,荷載大小,等一系列因素而確定的。抗震烈度指的是按國家規定的權限批準作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況下,取50年內超越概率10%的地震烈度??拐鸬燃墸菏窃O(shè)計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。在我國建筑業中,已經開始嚴格執行這個等級標準

    全部5個回答>
  • 抗震等級是設計部門依據國家有關規定,按“建筑物重要性分類與設防標準”,根據烈度、結構類型和房屋高度等,而采用不同抗震等級進行的具體設計。以鋼筋混凝土框架結構為例,抗震等級劃分為四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別