建筑幕墻防雷接地規范有哪些?

143****4769 | 2018-11-09 22:17:12

已有3個回答

  • 152****1760

    依據GB50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》第三章、建筑物的防雷措施;第二節、第一類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大于10Ω。第三節、第二類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小于10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。本規范第.2.0.3條四、五、六款所規定的建筑物,引人、引出該建筑物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建筑物約25m處接地一次,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。第四節、第三類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不宜大于30Ω。

    查看全文↓ 2018-11-09 22:18:14
  • 146****6450

    建筑幕墻防雷接地規范有如下幾點:
    1.幕墻的防雷設計應符合國家現行標準《建筑物防雷設計規范》GB250057-2010和《民用建筑電氣設計規范》JGJ020216-2008的有關規定。
    2.幕墻的金屬框架應與主體結構的防雷體系可靠連接。
    3.主體結構有水平均壓環的樓層,對應導電通路的立柱預埋件或固定件應用圓鋼或扁鋼與均壓環焊接連通,形成防雷通路。圓鋼直徑不宜小于12mm,扁鋼截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三層與均壓環連接。
    4.幕墻的鋁合金立柱,在不大于lOm范圍內宜有一根立柱采用柔性導線,把每個上柱與下柱的連接處連通。導線截面積銅質不宜小于25 0202IIlljl2,鋁質不宜小于30rrirr12。
    5.兼有防雷功能的幕墻壓頂板宜采用厚度不小于3mm的鋁合金板制造,與主體結構屋頂的防雷系統應有效連通。
    6.在有鍍膜層的構件上進行防雷連接,應除去其鍍膜層。
    7.使用不同材料的防雷連接應避免產生雙金屬腐蝕。
    8.防雷連接的鋼構件在完成后都應進行防銹油漆哦。

    查看全文↓ 2018-11-09 22:18:00
  • 141****6083

     幕墻防雷接地的做法

      (1)建筑結構施工階段,在混凝土澆灌前,各鋼筋之間必須構成電氣連接,主要是作為接地體的樁筋、梁筋與承臺的連接,選定作為引下線和均壓環屏蔽網的梁、柱、板筋駁接處必須作牢固的焊接,焊接長度不得小于扁鋼寬度的2倍且要求三面焊,圓鋼直徑的6倍且要求雙面焊。使之成為可靠的電氣連通。

     ?。?)從六層、九層、十二層直至三十一層,每隔三層在建筑物四周結構樓板表面敷設一根-40×4鍍鋅扁鋼,并與防雷引下線引出鋼筋Ф12焊接,焊接長度必須符合要求,不得出現裂紋和焊瘤咬邊和表面氣孔等現象,焊接處刷兩道防銹漆(所有焊接要求相同),從而形成一道均壓帶。

     ?。?)為了使玻璃幕墻豎向鋁合金主立柱保持良好的接地導通,用-40×4鍍鋅扁鋼一端與均壓帶焊接,焊接長度應不小于扁鋼寬度的2倍且要三面焊,另一端用兩個M8不銹鋼對穿螺栓與豎向鋁合金主立柱進行壓接,為防止鍍鋅扁鋼與鋁合金的電化學反應腐蝕,在兩者之間加墊1mm厚的不銹鋼墊片,并加不銹鋼平墊和彈簧墊。

     ?。?)所有豎向鋁合金主立柱之間連接采用40×4鋁合金制成的可伸縮的歐姆彎“Ω”進行壓接,連接處上下各用兩個M8不銹鋼對穿螺栓進行壓接,并加不銹鋼平墊和彈簧墊。對穿螺栓壓接要避開豎向立柱自身連接用的芯管。




      5)設置均壓帶的樓層所有豎向主立柱與橫向梁的連接處,通過40×4鋁合金角碼兩端各用M8不銹鋼對穿螺栓進行壓接,并加不銹鋼平墊和彈簧墊。

     ?。?)玻璃幕墻頂部女兒墻的鋁質蓋板是起到引雷作用的接閃器。用Ф12鍍鋅圓鋼沿女兒墻周圈安裝,并與結構防雷引下線焊接。




      在蓋板內側安裝40×4鍍鋅角鋼,每塊鋁板安裝兩段角鋼,每段長為300mm,兩段之間用Ф12鍍鋅圓鋼焊接連通。并與女兒墻頂Ф12鍍鋅圓鋼焊接。每段鍍鋅角鋼與鋁質蓋板側邊之間用四個M6×20不銹鋼自攻螺絲壓接,在兩者之間加墊1mm厚的不銹鋼墊片,并加不銹鋼平墊和彈簧墊鎖緊。

    查看全文↓ 2018-11-09 22:17:52

相關問題

  • 防雷接地通常有幾種方法:(1)利用管樁內的主筋為接地體;(2)利用承臺的底筋和插筋為接地體;(3)是采用人工接地體。一般認為,以管樁內的預應力主筋作為接地體,這種做法接地電阻值**低,**穩定,成本**低。但在具體的防雷施工實踐中,管樁不宜利用樁主筋作為防雷接地體,否則可能危及到建筑結構安全:一是防雷施工困難,為了有足夠的焊接長度需鑿樁以露出樁筋,但管樁是預應力預制樁,混凝土強度搞,鑿樁施工相當困難,很容易由于操作不當對樁頂造成各種的破壞;二是防雷施工可能危及單樁豎向承載力,管樁的單樁豎向承載力要求很高,任何破壞都可能是致命的。

    全部3個回答>
  •   防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害?! 〗M成:  防雷接地裝置部分概念:  1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地  線及避雷器等。  2) 引下線:用于將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體?! ?) 接地線:電氣設備、桿塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體?! ?) 接地體(極):埋入土中并直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水平接地體?! ?) 接地裝置:接地線和接地體的總稱。  6) 接地網:由垂直和水平接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。  7) 接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等于接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水平的標志。

    全部3個回答>
  • 規范規定:幕墻預埋件的承載力必須通過計算或實物試驗予以確認,并要留有余地,連接件與主體結構的錨固承載力應大于連接件本身的承載力??梢娔粔︻A埋件的設計是幕墻專項設計不可缺少的重要內容,應根據其受力情況(拉、剪、彎)計算確定錨板規格、錨筋直徑、長度以及焊縫厚度等,其中錨板的**小厚度和錨筋的間距,錨筋到錨板邊緣距離,規范都有相應的構造要求。

  • 《玻璃幕墻工程質量檢驗標準》(JGJ/T139—2001);《金屬石材幕墻》(JGJ133-2001);《玻璃幕墻工程技術規范》(JGJ102-2003)《點支式玻璃幕墻工程技術規程》(CECS127:2001);《建筑玻璃應用技術規程》(JGJ113-2009);《干掛飾面石材及金屬掛件》(JGJ830.1~2—2005);《建筑幕墻》(GB/T   21086-2007);《鋁合金結構設計規范》(G

  • 為了把電流泄放入地,需要將電氣設備的某個部位用金屬導體與大地牢靠地連接起來,這就叫接地。接地裝置按其作用可分為以下四種:(1)工作接地。工作接地是在電力系統中,店里設備為運行需要而設置的接地。(2)保護接地。保護接地是將電力設備的金屬外殼與接地裝置連接。以防設備絕緣損壞而使外殼帶電危及人身安全和設備的安全而設置。(3)防雷接地。防雷接地是為雷電保護裝置向大地泄放電流而放置接地。(4)防靜電接地。防靜電接地是為放置靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等產生危險作用而設置的接地,用來釋放靜電電荷。

    全部3個回答>