在《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013修訂過程中,編制組進行了大量調查研究,鼓勵“四新”技術的推廣應用,提高檢驗批抽樣檢驗的理論水平,解決建筑工程施工質量驗收中的具體問題,豐富和完善了標準的內容。標準修訂時與《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202、《砌體結構工程施工質量驗收規范》GB50203、《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411等專業驗收規范進行了協調溝通。其中,修訂內容包括:1、提出適當調整抽樣復驗,試驗數量的規定;2、提出制定專項驗收要求的規定;3、增加檢驗批**小抽樣數量的規定;4、增加建筑節能分部、鋁合金結構、太陽能熱水系統、地源熱泵系統等子分部工程;5、修改結構、電氣、空調等分部工程中的分項工程劃分;6、增加計數抽樣方案的正常檢驗一次,二次抽樣判定方法;7、增加工程竣工預驗收的規定;8、增加勘察單位應參加單位工程驗收的規定;9、增加實體檢驗或抽樣試驗的規定;10、增加檢驗批驗收應具有現場檢查原始記錄的要求;11、修改各項驗收表格。
全部3個回答>地基基礎施工質量驗收規范具體是什么樣的?
144****9067 | 2018-11-20 09:24:30
已有3個回答
-
151****6634
1、施工現場質量管理應有相應的施工技術標準,健全的質量管理體系、施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平考核制度。
查看全文↓ 2018-11-20 09:25:11
2、建筑工程應該按下列規定進行施工質量控制
(1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備應進行現場驗收。
(2)各工序應按施工技術標準進行質量控制,每道工序完成后應進行檢查。
(3)相關各專業工種之間,應進行交接檢驗,并形成記錄。
3、建筑工程質量應按以下要求驗收:
(1)應符合本標準和相關專業驗收規范的規定。
(2)應符合工程勘察、設計文件的要求。
(3)參加驗收的各方人員應具備規定的資格。
(4)驗收應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。
(5)隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行驗收,并形成驗收文件。 -
146****6097
建筑地基基礎工程施工質量驗收規范目前仍然執行GB 50202-2002,尚無新版出臺,你可登陸官方標準查詢網查詢。
查看全文↓ 2018-11-20 09:24:59 -
145****0412
1、地基基礎工程施工前必須具備完備的地質勘察資料及工程附近管線、建筑物、構筑物和其他公共設施的構造情況,必要時應作施工勘察和調查以確保工程質量及臨近建筑的安全。
查看全文↓ 2018-11-20 09:24:52
2、對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量每單位工程不應少于3點,1000㎡以上工程,每100㎡至少應有1點,3000㎡以上工程,每300㎡至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。
3、對水泥土攪拌復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基,其承載力檢驗,數量為總數為1%~1.5%,且不應少于3根。
4、灰土地基:灰土土料、石灰或水泥(當水泥替代灰土中的石灰)等材料及配合比應符合設計要求,灰土應攪拌均勻。施工過程中應檢查分層鋪設的厚度、分段施工時上下兩層的搭接長度、夯實時加水量、夯壓遍數、壓實系數。
5、砂和砂石地基:原材料宜用中砂、粗砂、礫砂、碎石(卵石)、石屑。細砂應同時摻入25%~35%碎石或卵石。施工過程中必須檢查分層厚度、分段施工時搭接部分的壓實情況、加水量、壓實遍數、壓實系數。
6、土工合成材料地基:施工前應對土工合成材料的物理性能(單位面積的質量、厚度、比重)、強度、延伸率以及土、砂石料等做檢驗。土工合成材料以100㎡ 為一批,每批應抽查5%。 施工過程中應檢查清基、回填料鋪設厚度及平整度、土工合成材料的鋪設方向、接縫搭接長度或縫接狀況、土工合成材料與結構的連接狀況等。
7、水泥土攪拌樁地基:施工前應檢查水泥及外摻劑的質量、樁位、攪拌機工作性能及各種計量設備完好程度(主要是水泥漿流量計及其他計量裝置)。施工中應檢查機頭提升速度、水泥漿或水泥注入量、攪拌樁的長度及標高。施工結束后,應檢查樁體強度、樁體直徑及地基承載力。
8、水泥粉煤灰碎石樁復合地基:施工中應檢查樁身混合料的配合比、坍落度和提拔鉆桿速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。施工結束后,應對樁頂標高、樁位、樁體質量、地基承載力以及褥墊層的質量做檢查。
9、灌注樁:樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,每澆筑50m3 必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。工程樁應進行承載力檢驗。檢驗樁數不應少于總數的1%,且不應少于3根,當總樁數不少于50根時,不應少于2根。
10、平整場地:表面坡度應符合設計要求,如設計無要求時,排水溝方向的坡度不應少于 2°。 平整后的場地表面應逐點檢查。檢查點為每100~400㎡取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點。土方工程施工,應經常測量和校核其平面位置、水平標高和邊坡坡度。平面控制樁和水準控制點采取可靠的保護措施,定期復測和檢查。土方不應堆在基坑邊坡。
11、土方回填:回填前應清除基底的垃圾、樹根等雜物,抽除坑穴積水、淤泥,驗收基底標高。如在耕植上或松土上填方,應在基底壓實后再進行。填方施工過程中應檢查排水措施,每層填筑厚度、含水量控制、壓實程度、填筑厚度及壓實遍數應根據土質,壓實系數及所用機具確定。
12、重要工程或支護結構做主體結構的一部分;開挖深度大于10m;與臨近建筑物,重要設施的距離在開挖深度以內的基坑為一級基坑。開挖深度小于7m,且周圍環境無特別要求時的基坑為三級基坑。

相關問題
-
答
-
答
現在執行《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》應仍是GB50202—2002,因《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011,自2012年8月1日起實施。總得設計先行吧!
全部5個回答> -
答
標準號:GB 50202-2002中文名稱: 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范英文名稱:Code for acceptance of construction quality of building foundation發布日期:2002-04-01實施日期:2002-05-01代替標準:GBJ 201-1983部分;GBJ 202-1983起草單位:上海市基礎工程公司歸口單位:建設部標引依據:建標[2002]79號范圍:本規范適用于建筑工程的地基基礎工程施工質量驗收。
全部4個回答> -
答
現在已經啟用GB50202-2013這個建筑地基工程施工質量驗收標準,十年為期,要用到2023年為止。GB50202-2013中修訂內容包括:1、提出適當調整抽樣復驗,試驗數量的規定;2、提出制定專項驗收要求的規定;3、增加檢驗批**小抽樣數量的規定;4、增加建筑節能分部、鋁合金結構、太陽能熱水系統、地源熱泵系統等子分部工程;5、修改結構、電氣、空調等分部工程中的分項工程劃分;6、增加計數抽樣方案的正常檢驗一次,二次抽樣判定方法;7、增加工程竣工預驗收的規定;8、增加勘察單位應參加單位工程驗收的規定;9、增加實體檢驗或抽樣試驗的規定;10、增加檢驗批驗收應具有現場檢查原始記錄的要求;
全部3個回答> -
答
現在執行《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》應仍是GB50202—2002,因《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011,自2012年8月1日起實施??偟迷O計先行吧!