??小高層管道外哪一層?高層住宅管道層是什么意思?

134****5755 | 2019-07-07 19:20:51

已有3個回答

  • 142****1193

    一般的住宅是不會單獨設置管道層的。管道層是用于建筑要求比較高或者樓層比較高的建筑,如酒店,超高層辦公等,能夠將上部的管道匯合。管道層會占掉一層的空間,層高一般2.2米左右。
    所以你說的,并非什么管道層,個人感覺更像是建筑立面的線條,裝飾用。
    **后再說一下,一般的住宅,給水管都是設在核心筒的管井內,不會在外墻上繞一圈。

    查看全文↓ 2019-07-07 19:21:23
  • 146****5165

    1,從外觀看,上下那兩個窗戶的差距**大,那么中間就是技術層。
    2,樓體外墻裝飾的交界處,差不多也是技術層所在樓層。
    3,如樓體全部為玻璃幕墻,那只能從內部辨認。在樓梯間里,如哪兩層之間的樓梯有四節梯段,則第三,第四梯段為技術層。

    查看全文↓ 2019-07-07 19:21:18
  • 138****4148

    高層民用建筑的設備層也有人稱為管道層的。

    一般賓館、住宅等建筑的上部由于有管線較多的房間,或下部為大空間房間或轉換為其他功能用房而管線需轉換時,或便于市政管線的接人,宜在上下部之間設置設備層。

    建筑高度大于100m的公共建筑,應設置避難層。按有關規范,避難層可以兼作設備層。

    一、《民用建筑設計通則》GB50352-2005:

    6.4 設備層、避難層和架空層

    6.4.1 設備層設置應符合下列規定:

    1 設備層的凈高應根據設備和管線的安裝檢修需要確定;

    2 當賓館、住宅等建筑上部有管線較多的房間,下部為大空間房間或轉換為其他功能用房而管線需轉換時,宜在上下部之間設置設備層;

    3 設備層布置應便于市政管線的接人;在防火、防爆和衛生等方面互有影響的設備用房不應相鄰布置;

    4 設備層應有自然通風或機械通風;當設備層設于地下室又無機械通風裝置時,應在地下室外墻設置通風口或通風道,其面積應滿足送、排風量的要求;

    5 給排水設備的機房應設集水坑并預留排水泵電源和排水管路或接口;配電房應滿足線路的敷設;

    6 設備用房布置位置及其圍護結構,管道穿過隔墻、防火墻和樓板等應符合防火規范的有關規定。

    6.4.2 建筑高度超過100m的超高層民用建筑,應設置避難層(間)。

    6.4.3 有人員正?;顒拥募芸諏蛹氨茈y層的凈高不應低于2m。

    查看全文↓ 2019-07-07 19:21:14