按季按月還息一次性還本付息法適合從事經營活動人群。一次性還本付息,指借款到期日一次性償還所有貸款利息和本金的還款方法。對于小企業或者個體經營者,可以減輕還款壓力。
全部4個回答>高層住宅防火分區怎么劃分?請問有哪位大神可以解釋下?
141****0081 | 2019-07-13 22:04:53
已有5個回答
-
143****7589
根據高層民用建筑的火災危險性及高層建筑的特點,結合我國的實際情況,參考國外對高層民用建筑防火分區的劃分,我國《高層民用建筑設計防火規范》規定,高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,高層民用建筑每個防火分區的**大允許建筑面積不應超過下列的規定。
查看全文↓ 2019-07-13 22:06:13
建筑類別 每個防火分區建筑面積(㎡)
一類建筑 1000
二類建筑 1500
地下室 500 -
151****5620
高層民用建筑每個防火分區**大允許建筑面積,一類為1000M2,二類為1500M2,地下室為500M2。具體劃分時注意:(1)除用防火墻外,可根據情況采用防火卷簾或防火水幕帶。
查看全文↓ 2019-07-13 22:05:58
(2)設自動滅火系統的防火分區,其允許**大建筑面積可增加一倍,局部設置時,可按局部面積的一倍增加。
(3)高層中的營業廳、展覽廳等設有自動報警和滅火系統且采用不燃或難燃裝修時,地上部分的防火分區**大允許建筑面積為4000M2,地下部分為2000M2。
(4)高層與裙房之間有防火分隔設施時,裙房的防火分區**大允許建筑面積不應大于2500M2,當設有自動噴水滅火系統時,可增加一倍。 -
138****1188
可參照《住宅建筑規范》Gb50368-2005第9.2.2條的條文解釋:
查看全文↓ 2019-07-13 22:05:31
考慮到住宅的分隔特點機器火災特點,
本規范強調住宅建筑戶與戶之間、
單元與單員之間的防火分隔要求,
不再對防火分區作出規定。 -
157****7386
1、通常不同層防火分區是用樓板、防火墻、防火門、防火卷簾來劃分。同一層的防火分區是用防火墻、防火卷簾和防火門來劃分的。
查看全文↓ 2019-07-13 22:05:14
2、防煙分區通常是按樓層劃分,同一層內,是按房間隔墻、下垂的50CM的梁和擋煙垂壁劃分的。
3、高層建筑一類建筑每個防火分區1000平方米,二類建筑1500平方米,地下室500平方米。設有自動滅火系統的可增大一倍,一類建筑的電信樓可增大50%,高層建筑裙樓2500平方米,設自動滅火系統時可增大到5000平方米
每個防煙分區是500平方米。 -
133****3693
根據國家計委計綜[1987]2390號文的要求,由公安部會同有關部門共同修訂的《高層民用建筑設計防火規范》,已經有關部門會審。
查看全文↓ 2019-07-13 22:05:05
現批準《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95為強制性國家標準,自1995年11月1日起施行。

相關問題
-
答
-
答
距離室外設計地面的建筑高度為24米至60米的外墻面,限制采用粘貼面磚;距離室外設計地面的建筑高度為60米以上的外墻面,禁止采用粘貼面磚。
全部5個回答> -
答
目前十分風行的多彩涂料,該涂料的成膜物質是硝基纖維素,以水包油形式分散在水相中,一次噴涂可以形成多種顏色花紋。
全部3個回答> -
答
GB50045-95(2005)《高層民用建筑設計防火規范》4.1.5 高層建筑內的觀眾廳、會議廳、多功能廳等人員密集場所,應設在首層或二、三層;當必須設在其它樓層時,除本規范另有規定外,尚應符合下列規定: 4.1.5.1 一個廳、室的建筑面積不宜超過400m2。 4.1.5.2 一個廳、室的安全出口不應少于兩個。 4.1.5.3 必須設置火災自動報警系統和自動噴水滅火系統。 4.1.5.4 幕布和窗簾應采用經阻燃處理的織物。 5.1.1 高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許**大建筑面積,不應超過表 5.1.1的規定。 每個防火分區的允許**大建筑面積 表5.1.1 建筑類別 每個防火分區建筑面積(m2) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 500 注: ①設有自動滅火系統的防火分區,其允許**大建筑面積可按本表增加1.00倍;當局部設置自動滅火系統時,增加面積可按該局部面積的1.00倍計算。 ②一類建筑的電信樓,其防火分區允許**大建筑面積可按本表增加50%。 5.1.2 高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許**大建筑面積為4000m2;地下部分防火分區的允許**大建筑面積為2000m2。 根據你說的情況,你的建筑必須屬于一類建筑,**大可達4000方,但**好分成幾個相對可封閉的區域,每個區域在400-500方。
全部3個回答> -
答
房地產市場的開盤即開始對外進行正式銷售,可以簽正式的合同。 可不可以買不是以開發商開沒開盤確定的,搞開盤儀式是開發商的銷售手段??刹豢梢再I是以有沒有《商品房預售許可證》來確定的,有《商品房預售許可證》,沒有開盤也可以買,沒有《商品房預售許可證》,開了盤,建議你也不要買。
全部4個回答>
買房交流群

其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?