吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

多層砌體結構房屋的抗震構造措施包括哪些方面?希望大家說我聽聽?

155****6346 | 2019-08-15 17:21:33

已有3個回答

  • 134****6911

    建筑抗震設計規范7.1.7條:多層砌體房屋的結構體系,應符合下列要求:
    1 應優先采用橫墻承重或縱橫墻共同承重的結構體系。
    2 縱橫墻的布置宜均勻對稱,沿平面內宜對齊,沿豎向應上下連續;同一軸線上的窗間墻寬度宜均勻。
    3 房屋有下列情況之一時宜設置防震縫,縫兩側均應設置墻體,縫寬應根據烈度和房屋高度確定,可采用50~100mm:
    1)房屋立面高差在6m以上;
    2)房屋有錯層,且樓板高差較大;
    3)各部分結構剛度、質量截然不同。
    4 樓梯間不宜設置在房屋的盡端和轉角處。
    5 煙道、風道、垃圾道等不應削弱墻體;當墻體被削弱時,應對墻體采取加強措施;不宜采用無豎向配筋的附墻煙囪及出屋面的煙囪。
    6 不應采用無錨固的鋼筋混凝土預制挑檐。

    查看全文↓ 2019-08-15 17:22:26
  • 141****3435

    對于多層砌體結構的抗震,首先要控制以下因素:
    1、控制砌體結構的層數和總高,
    2、按照建筑抗震設計規范設置圈梁、構造柱、拉結筋、鋼筋混凝土帶、鋼筋磚帶等構造措施
    3、控制承重橫墻的間距
    4、控制包括窗間墻寬度、盡端墻寬度、女兒墻高度等在內的局部尺寸。
    5、對底部框架、內框架砌體結構采取足夠的抗震措施。

    查看全文↓ 2019-08-15 17:22:16
  • 147****8219

    多層砌體結構的樓梯間結構設計,根據房屋不同層數及不同的地區設防烈度,于梯間四角設置構造柱。6度時,四~七層設置;7度時三~六層設置;8度時二~五層設置;9度時二~三層設置。詳細見gb50011-2010《建筑抗震設計規范》表7.3.1

    查看全文↓ 2019-08-15 17:22:03

相關問題

  • 抗震等級要根據地區而定,構造柱在各種轉角處,墻長大于四米,以及無約束墻體端頭處,當然各個地區也有所不同,

    全部3個回答>
  • (1)多層砌體房屋的抗震構造措施多層砌體房屋是我們目前的主要結構類型之一。但是這種結構材料脆性大,抗拉、抗剪能力低,抵抗地震的能力差。震害表明,在強烈地震作用下,多層砌體房層的破壞部位主要是墻身,樓蓋本身的破壞較輕。因此,采取如下措施:1)設置鋼筋混凝土構件柱,減少墻身的破壞,并改善其抗震性能,提高延性。2)設置鋼筋混凝土圈梁與構造柱連接起來,增強了房屋的整體性,改善了房屋的抗震性能,提高了抗震能力。3)加強墻體的連接,樓板和梁應有足夠的長度和可靠連接。4)加強樓梯間的整體性等。(2)框架結構構造措施鋼筋混凝土框架房屋是我國工業與民用建筑較常用的結構形式。震害調查表明,框架結構震害的嚴重部位多發生在框架梁柱節點和填充墻處。一般是柱的震害重于梁,柱頂的震害重于柱?、角柱的震害重于?nèi)柱、短柱的震害重于一般柱,為此采取了一系列措施。把框架設計成延性框架,遵守強柱、強節點、強錨固,避免短柱、加強角柱,框架沿高度不宜突變,避免出現薄弱層,控制**小配筋率,限制配筋**小直徑。構造上采取受力筋錨固適當加長,節點處箍筋適當加密等措施。(3)設置必要的防震縫不論什么結構形成,防震縫可以將不規則的建筑物分割成幾個規則的結構單元,每個單元在地震作用下受力明確、合理,避免產生扭轉或應力集中的薄弱部位,有利于抗震。

    全部4個回答>
  • 一般房屋的平面**好為矩形,縱橫墻的設置盡可能對稱于房屋平面的兩個主軸,且上下層墻體應對齊。這樣遇地震時可使房屋能較好地保持協調一致,減少抗震不利環節,抗震效果較好。如果房屋的質量中心和剛度中心不重合,地震時將產生扭轉作用,使房屋的震害加重。如因特殊需要,要求布置成較復雜平面時,則應設置防震縫,將房屋分隔成若干獨立的單元,以減輕震害。此外,對位于松軟地基和不均勻多層土地基上的房屋,為提高其豎向剛度,減小地基在震前和震后累計產生的不均勻沉降,房屋的長寬比值應控制在3~4之內。

    全部3個回答>
  • 兩種,分別為本息貸款和本金貸款。前者每個月還款金額相同,后者第一個月**多逐級遞減~

    全部5個回答>
(3)設置必要的防震縫不論什么結構形成,防震縫可以將不規則的建筑物分割成幾個規則的結構單元,每個單元在地震作用下受力明確、合理,避免產生扭轉或應力集中的薄弱部位,有利于抗震

    全部3個回答>