一般鋪完地暖后,鋪地暖的師傅會試一下壓力。如果試壓沒問題,好像沒有他的責任。他也怕裝修的時候不一定那個階段會破壞了管子。。?,F(xiàn)在是想辦法把管子接好,如果能找到漏的位置,把管子接好那才萬事大吉哦。
全部3個回答>??哪位清楚新房地暖漏水怎么辦?
137****2428 | 2019-07-11 21:21:39
已有3個回答
-
134****2816
1,打壓測試 檢測是否漏水
查看全文↓ 2019-07-11 21:22:21
判斷地暖是否漏水,**好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。
2,觀察壓力表變化
在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。
3,確定漏水回路
分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至**高溫度,進行地暖水流循環。
此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度差,這個溫度差,一般呈線狀,即安裝時地暖管道鋪設走向。
4,確定漏水點
隨著時間的延長,地表溫度逐漸上升,確定好的漏水管道溫度會升溫很高,在漏水點會形成一個峰值,此處漏水點溫度會遠高于管道其他部位的溫度值。當確定好漏水點區域后,要進行中心點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度**高的地方,據此用戶可以大致判定出漏水的中心位置,隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管進行檢查維修。 -
141****1759
根據每個公司的合同條款進行賠償方案。
查看全文↓ 2019-07-11 21:22:15
**好先回家詳細查看當初你與裝修公司、地暖材料商的合同,具體分析是什么原因造成漏水,如果是裝修公司在裝修過程中造成的漏水,則根據當初的前期合同合約,都應該有詳細的賠償條例的,但是如果沒有,那可能他們只是能幫你維修了,賠償估計是不會進行的。如果是地暖本身出的問題,那可以找地暖材料商協商,進行賠償方案,但是如果購買時候也沒有相關的條款注明,那賠償的額度比例應該也不會太高的。 -
143****9183
你首先要把壁掛爐下方的所有水閥門都關閉??!然后幾天后你看看是否壓力有所下降!!如果在壁掛爐下所有閥門都關閉的情況下壓力下降!那肯定壁掛爐有漏水的情況?。?!
查看全文↓ 2019-07-11 21:21:58
如果壓力沒有下降!!把壁掛爐下方的所有閥門都打開再看壓力下降否!有下降那就地暖可能有漏水現象!?。ㄈ绻切路炕蛘叩嘏蛘吲瘹馄切卵b的要把空氣全部排出再測壓?。?/span>

相關問題
-
答
-
答
開發商的責任,你房間驗收的時候房間地暖漏水嗎?交鑰匙的時候應該是地暖帶壓給你驗收的啊。如果當時么有的話,那責任就在開發商和物業。如果交房的時候,人家物業證明這里的管路是完好的,就沒有辦法讓物業來賠償了,物業會說是你在后期裝修的時候損壞了地暖。除非你將地板拆開,看損壞的地方是什么原因造成的,才能更好的證明是誰的責任。
全部3個回答> -
問 ??新房地暖漏水怎么辦?,如何避免地暖漏水?答
地暖管出現漏水問題,請及時關閉暖氣閥門,接著關閉分水器控制漏水的那個閥門,然后打開分水器放氣閥門,排除里面的壓力,這樣就不會造成過多的損失,聯系專業管道修理人員維修后再使用是沒有問題的。地暖發生漏水的原因都不是地暖本身施工出現了問題,而是地暖鋪設完畢后的后期裝修對地暖管造成了二次破壞。正規的地暖鋪設,每一管路的管道必須使用整管,不允許有接頭,所以只要管件質量合格,管道本身是不會發生滲漏的。管道鋪完后要用4cm左右的混凝土回填覆蓋管道層。后期施工中進行地面操作時,敲擊地面、打釘、楔木楔、切割石材等行為都可能傷及地暖管,造成漏水事故,這些都屬于危險操作。
全部3個回答> -
問 ??弱弱問下新房地暖漏水怎么辦?答
地暖漏水原因分析:1、管材質量和使用壽命:個別商家在行業里濫竽充數,銷售劣質地暖管謀取暴利。劣質的pe-rt地暖管原材料不純,加工精度不夠,使用壽命就沒有保障?;蚴琴徺I(mǎi)的時候貪圖便宜買的劣質產品。2、地暖后期施工破壞:“三分材料,七分施工”是行業老話。各個地暖公司施工質量參差不齊,個別施工人員不按照行業規范施工。如在回填層施工時工人應該穿平底鞋,使用平頭鏟,由內向外施工(提示:切勿找“游擊隊”或者自己安裝)。3、后續裝修破壞:很多地暖漏水都是因后續裝修對地暖管造成的破壞。如裝修人員在安裝有地暖的地面上使用電錘、切割機、射釘槍、鉆孔機等。正規的地暖鋪設,每一路管道必須使用整管,不允許有接頭,所以只要管件質量合格,管道本身是不會發生滲漏的。(提示:地暖水管離回填層表面在3cm左右)4、清洗盤管不當:修復過的管道切記不要進行射彈式清洗。地暖的清洗一般有三種方法:化學藥劑清洗、脈沖清洗、彈射清洗。一般3年左右清洗一次,請選擇專業的清洗隊伍。
全部5個回答>
買房交流群

其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?